1250KVA变压器配10KV630A的高压开关可以吗?原来是315KVA的变压器,现增容为1250KVA,高压开关为10KV630A的,有没有必要换成1250A的,谢谢!!!
1250KVA变压器配10KV630A的高压开关可以吗?原来是315KVA的变压器,现增容为1250KVA,高压开关为10KV630A的,有没有必要换成1250A的,谢谢!!!
52楼
开端电流要是31.5KA,的我劝还是换
回复
53楼
开端电流要是31.5KA,的我劝还是换,25KA的,就不用了吧,但你要保证,断路器是好的
回复
54楼
最安全是换了
回复
55楼
以下是引用missile80在2007-12-08 08:51:23.0发表的内容:
校验选定断路器的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10KV真空断路器的额定短路开断电流值多为20KA,25KA,31.5KA,40KA,分别对应上面的630A、1000A、1250A、 1600A四种额定电流;若该1250KVA的变压器安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26KA,则选用630A的开关其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。
不完全对吧!!
你说不完全对,怎么讲,说清楚了呀,大家一起讨论下
概念问题。630A高压真空断路器其4S额定短时耐受电流(有效值)有16KA、20KA、25KA、31.5KA等,对应额定短路开断电流有40KA、50KA、63KA、80KA等。
回复
56楼
我是新手,16楼的解释的很细的,我以前也是用的630A的,谢谢大家,多听听大家的意见,对我很有帮助的
回复
57楼
对头!
回复
58楼
不用换啊。呵呵。
回复
59楼
10楼的兄弟教训的很好,我们都应该好好学学吗!
回复
60楼
不断学习,不断进步
回复