前几天我们酒店共暖不理想》昨天我检查了一下,后来把各楼层的近风口都清洗了,可还温度是没什么变化。请问各为究竟问题在那???
前几天我们酒店共暖不理想》昨天我检查了一下,后来把各楼层的近风口都清洗了,可还温度是没什么变化。请问各为究竟问题在那???
12楼
风机盘管//我觉得是不是热交换不理想//
回复
13楼
供热温差8度较小,可能是换热器结构引起
回复
14楼
1、先按照以上各位的说法检查一下;
2、再检查系统有没有阀门开启不到位、管道是否堵塞、系统是否憋气等问题;
3、供、回水温度是否能够保证设计要求;
回复
15楼
阀门没有问提,近日已处理是热交换器上的灰太后了//清洗后已正常。
谢谢各位!!