平衡阀使用
ryanbin_1
ryanbin_1 Lv.14
2007年12月04日 19:07:43
来自于中央空调
只看楼主

平衡阀在现在设计中使用频率很高,不知道安装后其中的利弊,望同行指导

平衡阀在现在设计中使用频率很高,不知道安装后其中的利弊,望同行指导
jftwxmrb
2007年12月06日 11:09:25
2楼
平衡阀,分为静态和动态两大类。静态平衡阀主要解决满负荷流量时的流量分配问题,由于设计中水力计算的可能不是很仔细,或者施工结果与设计情况的管路特性不一致都会造成水量初分配不符合设计要求,即静态水利失调。静态平衡阀设置在主要的分支环路,以便对各环路的阻力特性进行更改,其实质就是利用静态平衡阀自身阻力可调性为该环路增加一个阻力值,以达到各支路之间阻力大体平衡。缺点很明显,需要经验丰富的施工人员调试,而且调试工作相对复杂,调试完成后,静态平衡阀的阻力即固定。调试结果并不能一劳永逸,随着变水量系统运行中个末端流量的调节,静态平衡阀并不能起到时时刻刻都适合系统、实现平衡的作用。
回复
jftwxmrb
2007年12月06日 11:16:00
3楼
动态平衡阀,顾名思义,无需调试工作,依靠自身的压差平衡机构,可以消除系统压差变化(其他支路、环路流量调节甚至关闭引起的)对流过阀门流量的影响,可保证末端流量随负荷动态变化,即负荷不变时可恒定流量,负荷改变时,可调节流量。特别是用于组空/新风机组的动态平衡电动调节阀可完全实现调节和动态平衡的结合,无需设置静态平衡阀,无需调试,甚至无需细致的水力计算,可采用异程系统。缺点,基本上全部为进口产品,与国产普通电动调节阀相比价格偏高。
回复
fei_gpsman@co163
2007年12月06日 15:58:25
4楼
为什么我们这个项目(300米大楼)设计的全是静态平衡阀,当时有TA厂家建议我们采用动态,可是很多工程师不同意,我也只好按照设计院的图纸采用静态平衡阀了.
回复
lvbin78
2007年12月06日 19:43:22
5楼
在定流量系统中,可以在主要支管处使用静态平衡阀。在变流量系统中,可以用动态平衡阀。
回复
bx-zxl
2007年12月07日 23:48:57
6楼
顾名思义平衡阀的作用就是用于系统压力平衡,比如我单位空调系统顶层设有膨胀水箱,当系统压力过高时该水箱就有溢水现象出现,使用平衡阀调节后即可解决。
回复
wgj1207
2007年12月10日 17:02:10
7楼

那兄弟要小心了,还是说服老板比较好。
回复
xxxxi
2008年11月11日 10:50:02
8楼
很好的帖子,大家共同进步。
回复
micky0007
2008年11月12日 09:40:45
9楼
赞一个,先!:victory:
回复

相关推荐

APP内打开