一个大家困惑的消防问题
sugch2006
sugch2006 Lv.3
2007年12月03日 16:50:06
只看楼主

我想请教一下哦,比方有四层建筑,每层为1000平方。一二层是商铺功能,三四层是另一个功能,。其中一二层有一个疏散楼梯,三四层有一个疏散楼梯,那么他们的消防是否可以分别单独考虑,比如喷淋系统,是否要设

我想请教一下哦,比方有四层建筑,每层为1000平方。一二层是商铺功能,三四层是另一个功能,。其中一二层有一个疏散楼梯,三四层有一个疏散楼梯,那么他们的消防是否可以分别单独考虑,比如喷淋系统,是否要设
免费打赏
kited
2007年12月03日 18:06:00
2楼
自喷要设置
回复
kited
2007年12月03日 18:08:03
3楼
按中危险一级设置
回复
zzc505
2007年12月03日 22:43:30
4楼
因为疏散不够,建筑师不会出这样的图,
回复
zcy339926
2007年12月05日 00:11:59
5楼
同意4楼意见,合格的建筑设计师不会出这样的图。