请教:应急照明吸顶灯“亮度不足”的问题!
yuanzifeng2003
2007年12月01日 15:39:01
来自于照明工程
只看楼主

我们新建的学校消防验收时提出,我们走廊用的新式应急照明吸顶灯(兼顾正常照明和事故应急照明)亮度不够,但我查了一下资料发现那种双头的普通专用应急灯功率还没有我们现在用的这种功率大(都是应急状态下的功率),另外一方面,根据消防应急灯具GB17945-2000的规定,应急照明灯的亮度大概是正常照明灯亮度的10%就可以了,不知道还有哪些规定说这种新式的东西亮度不够,请大家帮帮我,还希望大家说说你们用这种应急照明吸顶灯的实例以及消防队对这玩意儿的认可情况!

我们新建的学校消防验收时提出,我们走廊用的新式应急照明吸顶灯(兼顾正常照明和事故应急照明)亮度不够,但我查了一下资料发现那种双头的普通专用应急灯功率还没有我们现在用的这种功率大(都是应急状态下的功率),另外一方面,根据消防应急灯具GB17945-2000的规定,应急照明灯的亮度大概是正常照明灯亮度的10%就可以了,不知道还有哪些规定说这种新式的东西亮度不够,请大家帮帮我,还希望大家说说你们用这种应急照明吸顶灯的实例以及消防队对这玩意儿的认可情况!
免费打赏
zzhspeed
2007年12月03日 14:08:32
2楼
11.3.2 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5 lx;
2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0 lx;
3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0 lx;
4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

11.3.3 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。
回复
zzhspeed
2007年12月03日 14:08:56
3楼
照度要求,是非常非常低的
回复