10kV三相电压不平衡
duthen
duthen Lv.2
2017年07月25日 17:25:14
只看楼主

各位老师,刚才发现厂子里的用电记录显示,10kV母排上C相对地的电压过大。如附图,正常情况下,应该为10/1.732=5.7kV左右,但是现在到了9多。请问可能发生了什么情况,该如何解决?谢谢!!

各位老师,刚才发现厂子里的用电记录显示,10kV母排上C相对地的电压过大。如附图,正常情况下,应该为10/1.732=5.7kV左右,但是现在到了9多。请问可能发生了什么情况,该如何解决?

谢谢!! Capture.JPG

Capture.JPG

追梦0921
2017年07月25日 19:20:23
2楼
这个自是发表下个人想法,不对请指正,每个设备有额定的工作电压范围,超过这个范围不管是过电压还是欠电压都会导致设备损坏,至于这个数据,那就是多方面因素了,首先确定是不是电压互感器的问题,再就是母排的上级电压是否合适。
回复
duthen
2017年07月25日 21:59:49
3楼
追梦0921 发表于 2017-7-25 19:20 这个自是发表下个人想法,不对请指正,每个设备有额定的工作电压范围,超过这个范围不管是过电压还是欠电压 …它上级接的是35kv/10的变压器
回复
abaozi
2017年07月25日 22:15:04
4楼
你好,师兄,想问问你,你可不可以把图片拍清一点,我想回去问问领导,看看是什么原因,好吗?
回复
duthen
2017年07月26日 09:16:27
5楼
abaozi 发表于 2017-7-25 22:15 你好,师兄,想问问你,你可不可以把图片拍清一点,我想回去问问领导,看看是什么原因,好吗?这个是图表的截图,网站给压缩过了
回复
戈壁红柳
2017年07月28日 09:16:45
6楼
发现10KV三相电压严重不平衡,说明供电网线有接地现象,电网缺相严重时几分钟就将你们的风机水泵烧毁;再遇到这种现象迅速采取措施!