二三级负荷末端用设自动切换装置吗
一只小鸵鸟
2017年07月19日 18:30:32
只看楼主

一级负荷双路电源,设备末端配电箱设自动切换装置,请问二三级负荷没有双重电源还用设吗

一级负荷双路电源,设备末端配电箱设自动切换装置,请问二三级负荷没有双重电源还用设吗
免费打赏
电气范
2017年07月20日 09:26:14
2楼
没有双电源 你设置自动装置干嘛?
回复
悠哉悠哉悠哉
2017年07月20日 11:18:53
3楼
二级负荷 要求双回路,而且消防负荷不管几级,都要求末端切换。
回复