关于应急照明时间
co1500453366637
2017年07月19日 16:55:05
只看楼主

技术实务教材P103,应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间,大于100m的民建不小于1.5h…………对于其他建筑不小于0.5h;P338,蓄电池组初装容量:100m以下建筑初始放电时间不小于90min,100m以上不小于180min,避难层初始放电时间不小于540min我想请教1.应急照明到底多长时间? 2.初始放电时间是什么?是连续供电的时间吗? 感觉有点矛盾,看不懂了,请大家指教。

技术实务教材P103,应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间,大于100m的民建不小于1.5h…………对于其他建筑不小于0.5h;
P338,蓄电池组初装容量:100m以下建筑初始放电时间不小于90min,100m以上不小于180min,避难层初始放电时间不小于540min
我想请教1.应急照明到底多长时间?
2.初始放电时间是什么?是连续供电的时间吗?
感觉有点矛盾,看不懂了,请大家指教。
免费打赏
东子87
2017年07月20日 11:28:32
3楼
初始放电时间难道是第一次的放电时间?
回复
追逐岁月
2017年07月24日 10:48:08
6楼
其实这个也没啥纠结的,国内不同规范间打架的不少,
只能这样先记着了,要是做设计的话,建议取大值,毕竟规范里面说的是不小于,
初始放电时间同二楼的说法差不多, 应该是系统安装完成后刚开始运行阶段。