求助电容柜着火的原因
jianghe1508
2017年07月14日 09:43:07
只看楼主

1台1600KVA的变压器配套的无功补偿柜(16路BSMJ 0.48-40-3,CKSG-2.8/0.48-7%,分主辅柜安装)。前天夜里24:00突然着火,烧毁严重。负载大多是感性负载,少数用变频器控制且单台功率也在45KW以下。附现场着火图片,请大侠帮忙分析分析。

1台1600KVA的变压器配套的无功补偿柜(16路BSMJ 0.48-40-3,CKSG-2.8/0.48-7%,分主辅柜安装)。前天夜里24:00突然着火,烧毁严重。负载大多是感性负载,少数用变频器控制且单台功率也在45KW以下。附现场着火 QQ图片20170714093910.jpg图片, QQ图片20170714093922.jpg请大侠帮忙分析分析。


QQ图片20170714093910.jpg


QQ图片20170714093922.jpg

免费打赏
jianghe1508
2017年08月07日 08:28:47
12楼
聚散随风 发表于 2017-7-25 00:50 为何没有加装电抗器装电抗器了
回复
jianghe1508
2017年08月07日 08:33:42
13楼
第二张应该是电容柜弧光短路后蔓延过来引来的,已经运行近两年了,跟安装不到位没有关系。
回复
电工刀
2017年09月12日 16:07:03
14楼
弱弱的问楼主?找到原因没有?
烧的最厉害的地方一般是着火点
回复
jianghe1508
2017年10月05日 15:20:01
15楼
电工刀 发表于 2017-9-12 16:07 弱弱的问楼主?找到原因没有?烧的最厉害的地方一般是着火点没有找到真正的原因,经过24小时的谐波测试,5-7次谐波的谐波分量在10%以内,谐波问题可以排除。
回复
ssqqugamd
2017年10月05日 18:19:10
16楼
按图片看火是下面着火,待别是右面和中间的电容器先着火烧损最重几乎烧没了!应该由此开始排查。综合分析,包括当时的负荷、设备、电气操作、电容历史运行状态、温度、维护。。。。。为什么第一时间没有控制柱火势?烧的这么惨!
回复
liangbo13
2017年10月06日 09:54:55
17楼
分析如下:1:电气元件与相间有松动引起发热着火(每隔3个月紧固一次):2:电容质量问题:3:如安装过流保护这样的现象会大大降低。如分析不对请老法师指点。
回复
jianghe1508
2017年10月06日 10:23:26
18楼
ssqqugamd 发表于 2017-10-5 18:19 按图片看火是下面着火,待别是右面和中间的电容器先着火烧损最重几乎烧没了!应该由此开始排查。综合分析, …用户配电室没有专门的值班人员,连最基本的电流、电压运行记录都没有,更别提运行状态、温度等参数了。听用户说是在夜里12点多的时候着火的,我们赶过去的时候已经成图片这样子了。设备运行了近两年。
回复
jianghe1508
2017年10月06日 10:27:57
19楼
liangbo13 发表于 2017-10-6 09:54 分析如下:1:电气元件与相间有松动引起发热着火(每隔3个月紧固一次):2:电容质量问题:3:如安装过流保护 …感谢老师的分析,用户缺少维护,导致线路松动而引起发热烧毁电器元件经常碰到,像这次烧得这么严重还是第一次碰到。
回复
北京茂百特电气
2018年11月12日 10:12:16
20楼
从图看,此电容柜结构及其简单,没看着电抗器,如果现场有谐波,电压闪变,这种设备的肯定不行,在一个BSMJ这种电容器,本身质量都不行,再加上长时间用老化,出问题都是正常的,我们这行业,用设备别图便宜,一分价钱一分货,投入设备的钱比火灾造成事故的损失远远小的多。
回复
有源滤波器厂家
2018年11月13日 10:49:17
21楼
大家都知道,起火是由温度过高导致的,具体由哪个局部温度过高引起的是你最关心的,根据经验一下原因都有可能导致温度升高,1、线缆或者铝牌,铜排要根据载流量、使用环境温度、是否风冷等条件选择合适的电流密度,特别容易忽视的,在三相不平衡负载下,N线的电流是很大的,建议N线的截面积要比火线大;2、保持接线的牢固可靠,如果铜排螺母松动,接触电阻增加导致温度上升;3:纹波电流过大,导致电感电容器过温,对于纹波电流中的某次谐波,如果电容和电感形成谐振,电流将会很大,导致过温。(所以有源滤波器在设计的时候,最好增加谐振保护功能)。
回复

相关推荐

APP内打开