求助电容柜着火的原因
jianghe1508
2017年07月14日 09:43:07
只看楼主

1台1600KVA的变压器配套的无功补偿柜(16路BSMJ 0.48-40-3,CKSG-2.8/0.48-7%,分主辅柜安装)。前天夜里24:00突然着火,烧毁严重。负载大多是感性负载,少数用变频器控制且单台功率也在45KW以下。附现场着火图片,请大侠帮忙分析分析。

1台1600KVA的变压器配套的无功补偿柜(16路BSMJ 0.48-40-3,CKSG-2.8/0.48-7%,分主辅柜安装)。前天夜里24:00突然着火,烧毁严重。负载大多是感性负载,少数用变频器控制且单台功率也在45KW以下。附现场着火 QQ图片20170714093910.jpg图片, QQ图片20170714093922.jpg请大侠帮忙分析分析。


QQ图片20170714093910.jpg


QQ图片20170714093922.jpg

免费打赏
lxm0765
2017年07月14日 11:51:19
2楼
谐波,还要接触器投切响应速度太慢。
回复
jianghe1508
2017年07月17日 15:51:49
3楼
据用户说是只有几台小功率的变频器,明天用仪器去测试一下
回复
电气meinv
2017年07月18日 11:21:20
4楼
惨不忍睹。。。。。。
回复
tzl1tzl
2017年07月18日 15:27:31
5楼
看样子是电容器发热引起的,检查熔断器是否动作,熔断器电流与电容器的额定电流配合是否合适
回复
zzxxww1098
2017年07月19日 07:55:36
6楼
着火不一定是配置不当造成的
回复
大壮壮小壮壮
2017年07月19日 10:17:18
7楼
起火点应该是在接触器上,当初没有考虑到用复合开关吗?
回复
快乐游侠555
2017年07月20日 15:16:23
8楼
横着的铜排尖端放电,
回复
goldenbay
2017年07月25日 00:50:02
9楼
为何没有加装电抗器
回复
戈壁红柳
2017年07月28日 09:48:04
10楼
责任重于泰山,配电值班员每天不定期巡视就是要发现问题,发现解决电路发热问题,特别是夏天,待发生了火灾后再分享就晚了。上述两张照片第一张分析,火是从第三块电容发热燃烧引起的,电容是不容许鼓肚、三相供电严重不平衡,线路接触不良,元器件质量差,就会造成起火燃烧;第二张照片供电开关上口接触不良发生燃烧,使供电电路三相严重不平衡也容易引起负荷端发热起火。
回复
huiz
2017年08月02日 15:27:29
11楼
个人认为,1图元件质量待考、三相不平衡、保护。2图上端多为安装、检验不到位,接触不良造成。
回复