现做一七层住宅地暖,室内盘管最长为110M,请教包括室内盘管、立管、分集水器、热量表箱、热力入口的总压力损失大约多少?各项损失为多少?

现做一七层住宅地暖,室内盘管最长为110M,请教包括室内盘管、立管、分集水器、热量表箱、热力入口的总压力损失大约多少?各项损失为多少?
免费打赏
ccedcch
2004年12月25日 13:31:06
2楼
没人理?
回复
onlyone9823
2004年12月28日 10:36:52
3楼
热力入口到分、集水器前(含热量表)约2m H2O,分、集水器至地暖环路部分约2.5m H2O, 以上为经验数值,精确需计算。

侯杰
2004.12.28
回复
blear
2004年12月28日 17:27:37
4楼
(根据德国瑞好公司地暖设计手册计算)
1、分水器压力损失 360mbar

2、管径16x2.2每米压力损失 11.08mbar/m
流速 0.946m/s
每个回路最大压力损失(以100米计)1108mbar

3、管径20x2.8每米压力损失 3.925mbar/m
流速 0.614m/s
每个回路最大压力损失(以120米计)471mbar
回复
lz689706
2004年12月29日 13:30:44
5楼
规范规定一个环路不大于30KPA.
回复