先说明一下,没有做垫块施工时候是用小车把砼拉进去的,发现小车过的地方负筋都七零八落,基本踩下去了,原来向下的钩都水平甚至向上,通长的负筋也踩得两头向上翘。虽然手工拉上来,但是作用不大,板负筋的计算高度得不到保证。另外在梁跨中的地方,负筋(架立筋)都向下弯,造成梁跨中两边板的负筋也跟着下沉..不知道板的负筋是否可以通过做垫块解决?如果做垫块高度也要85mm (120mm-15mm-10mm*2)
先说明一下,没有做垫块
施工时候是用小车把砼拉进去的,发现小车过的地方负筋都七零八落,基本踩下去了,原来向下的钩都水平甚至向上,通长的负筋也踩得两头向上翘。虽然手工拉上来,但是作用不大,板负筋的计算高度得不到保证。
另外在梁跨中的地方,负筋(架立筋)都向下弯,造成梁跨中两边板的负筋也跟着下沉..
不知道板的负筋是否可以通过做垫块解决?如果做垫块高度也要85mm (120mm-15mm-10mm*2)
梁跨中负筋下沉不知道是不是因为箍筋没有做135°的弯钩,负筋就向下滑?
有望各位前辈指点,谢谢..
2楼
钢筋上面铺模板!用钢筋焊些马镫,马镫上面铺模板,小车在上面应当可以避免一些!
回复
3楼
我的经验是:施工前做好交底工作,提醒工人注意.双层板筋要按规范没平方米放一个凳筋。按浇筑方向预先规划好拉泥通道,通道具体做法:用14厘钢筋焊支承架,架须高于板厚,然后在架上铺模板。
回复
4楼
比较同意3楼朋友方法,想知道比较简便,比较实用的
回复
5楼
简单,铺脚手板,也就是300宽30厚的板子
回复
6楼
实际很难控制的,浇混凝土时候,工人在上面踩来踩去的,很少有不变形的钢筋,浇筑时钢筋工必须现场守钢筋,进行调整
回复
7楼
多谢各位,施工中采用的是三楼的办法铺板,不过为方便也只铺到板中间(单层钢筋),周边有负筋的地方还是用小车直接拉上去(没做钢筋凳)。
问一了工长,他说负筋还不算很乱,最乱的用泵送混凝土,最好的用塔吊。
回复
8楼
建议板全部用冷扎带肋钢筋,保证都不会压下去
回复
9楼
呵呵..好像都是10mm的二级钢,带肋的
不过还是压下去了,小车还是蛮重的,主要还是因为野蛮施工
回复
10楼
板负筋的问题关键在于人为控制的力度。建议用预制楼板:)。
回复
11楼
好像这样的楼板北方农村用的比较多,呵呵,不过似乎抗震不好
回复