防烟楼梯间算加压送风量问题?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年11月26日 18:24:07
来自于通风排烟
只看楼主

这种筒体防烟楼梯间加压送风量是按1个还是2个开门算啊?

这种筒体防烟楼梯间加压送风量是按1个还是2个开门算啊?

1196072645849.JPG

免费打赏
blackeye
2007年11月27日 12:31:53
2楼
对楼梯间来说显然是一个门啊,另外一个门是合用前室的门。
回复
ybhvac
2007年11月27日 22:59:20
3楼
如果是1个门按规范就不用乘1.5~1.75的系数了?不用算楼上楼下对前室开门吗?
回复
coolheating
2007年11月30日 15:00:24
4楼

不用了,一层就一个门啊,为什么要算楼上楼下啊
回复
ybhvac
2007年12月30日 15:49:49
5楼
规范上两个或两个以上出入口是否不包含电梯和住宅门?是否只按一层考虑,而不是按整个楼梯考虑?
回复
小陈
2008年01月10日 15:01:31
6楼
只按一层考虑
回复
chengshiguyi
2009年04月02日 00:11:23
7楼
一层有两个门
看你的楼层有多少
大于20按三层算
小于20按两层算