单体(住宅或者公建)地下室的压力排水接到外线的雨水管网合理还是污水管网合理呢?有没有那个规范有要求呢?个人觉得接到雨水管网更合理。
单体(住宅或者公建)地下室的压力排水接到外线的雨水管网合理还是污水管网合理呢?有没有那个规范有要求呢?个人觉得接到雨水管网更合理。
2楼
我现在施工的图纸是接到雨水管网了,到底什么原因我也给你说不了
回复
3楼
没有啥绝对合理的,地下室的压力废水一般接入室外雨水系统管网,目的是考虑可以二次利用,当接入污水管网后,就无法二次利用了,主要考虑绿色节能方面考虑即可。
回复
4楼
普通的集水坑收集的水排水雨水管网,污水的集水坑收集的水排入污水管网
回复
5楼
出入坡道处的井排水可拍到雨水井 其余内部井要排到污水井
回复
6楼
图审提过一次 是这样要求的
回复
7楼
hanyun917 发表于 2017-6-25 22:57 出入坡道处的井排水可拍到雨水井 其余内部井要排到污水井为什么这么做呢?
回复
8楼
放水发电 发表于 2017-6-25 06:47 没有啥绝对合理的,地下室的压力废水一般接入室外雨水系统管网,目的是考虑可以二次利用,当接入污水管网后 …如果对于缺水地区呢?
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
按照规范要求,排水性质为废水,应考虑接入室外污水检查井。
回复