请教大家一些关于给排水压力的问题
幸福小妞
2013年12月28日 10:28:58
只看楼主

建筑给排水3.3.4 卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa ,要怎么知道卫生器具给水配件的压力是否超过了0.60呢 怎样知道是多少呢?3.3.5 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45mp。 这里怎样知道静水压呢?静水压大于0.35MP的入户管宜设减压或调压措施。 怎样计算入户管的静水压呢?3.3.5A。居住建筑入户管给水压力不0.35MP.这些压力的问题我实在是搞不懂 希望高人们指点一二 谢谢 谢谢

建筑给排水3.3.4 卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa ,要怎么知道卫生器具给水配件的压力是否超过了0.60呢 怎样知道是多少呢?
3.3.5 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45mp。 这里怎样知道静水压呢?
静水压大于0.35MP的入户管宜设减压或调压措施。 怎样计算入户管的静水压呢?
3.3.5A。居住建筑入户管给水压力不0.35MP.
这些压力的问题我实在是搞不懂 希望高人们指点一二 谢谢 谢谢

liu8661497
2013年12月30日 08:16:14
2楼
期待高手的解答啊。
回复
jyhimpossible
2013年12月30日 09:15:16
3楼
由水压试验压力表的实测压力读数得到
回复
幸福小妞
2013年12月30日 09:43:47
4楼
jyhimpossible 发表于 2013-12-30 09:15 由水压试验压力表的实测压力读数得到设计的时候不是应该保证这些压力吗
回复
stxiaohao
2013年12月30日 10:06:13
5楼
幸福小妞 发表于 2013-12-30 09:43 设计的时候不是应该保证这些压力吗静水压力是泵出口压力减去与用水点高程差,所得到的就是该用水点的静水压力,不计算沿程水损和局部水损。 入户管压力不大于0.35MPa,是要根据说设计的流量计算处沿程水损,再加上局部水损(长管局部水损一般按沿程水损的10%考虑),用泵出口压力减去与用水点高程差与水损,就是入户管的压力了。
回复
swq2013
2013年12月30日 10:11:23
6楼
stxiaohao 发表于 2013-12-30 10:06 静水压力是泵出口压力减去与用水点高程差,所得到的就是该用水点的静水压力,不计算沿程水损和局部水损。 …解释很清楚,我想你该明白了吧,呵呵
回复
wy722853
2013年12月30日 10:41:50
7楼
地下室分析的比较到位
回复
jyhimpossible
2013年12月30日 14:44:27
8楼
对呀,不还有阀门调节吗
回复
幸福小妞
2013年12月31日 15:34:15
9楼
swq2013 发表于 2013-12-30 10:11 解释很清楚,我想你该明白了吧,呵呵明白了 只是如果直接用市政水源的水供水的时候 不用泵了 那泵的出口压力就按零算吗? 再帮忙解释下呗 谢了
回复
stxiaohao
2013年12月31日 17:29:25
10楼
幸福小妞 发表于 2013-12-31 15:34 明白了 只是如果直接用市政水源的水供水的时候 不用泵了 那泵的出口压力就按零算吗? 再帮忙解释下呗 谢了 …按市政给水管供水压力算。 市政压力有波动,按最高值和最低值核算下。
回复

相关推荐

APP内打开