请教一下关于地下室压力排水的问题
joyboy05
joyboy05 Lv.3
2014年02月18日 08:35:16
只看楼主

请教关于地下室压力排水管的问题,一是压力排水系统可不可以采用丝扣连接方式?二是压力排水管若返弯,那么返弯处加不加检修口?因为以前做的压力排水系统较为简单,现在是个商场的项目,压力排水系统管线比较长,有的地方不得不返弯,以前做的都是沟槽连接的,这面要用丝扣连接个人觉得不太好,但是没有找到相关的规范要求,故想请教各位一下,谢谢。

请教关于地下室压力排水管的问题,一是压力排水系统可不可以采用丝扣连接方式?二是压力排水管若返弯,那么返弯处加不加检修口?因为以前做的压力排水系统较为简单,现在是个商场的项目,压力排水系统管线比较长,有的地方不得不返弯,以前做的都是沟槽连接的,这面要用丝扣连接个人觉得不太好,但是没有找到相关的规范要求,故想请教各位一下,谢谢。
大叔治水
2014年02月18日 08:58:04
2楼
看管径大小,小管径采用丝扣连接没问题,管径≥100,建议采用法兰连接或者焊接。