地上室,上面有覆土,压力排水管为什么不直接穿地下室顶板?
duxi15
duxi15 Lv.5
2015年01月07日 11:14:45
只看楼主

大地上室,上面有覆土,压力排水管为什么不直接穿地下室顶板,再在覆土中排到检查井中呢?我见到的大多数都是在地下室梁下走到地下室外墙,再穿出去。请问,为什么很少见到直接穿顶板出呢?

大地上室,上面有覆土,压力排水管为什么不直接穿地下室顶板,再在覆土中排到检查井中呢?我见到的大多数都是在地下室梁下走到地下室外墙,再穿出去。
请问,为什么很少见到直接穿顶板出呢?
pmj97
2015年01月07日 11:33:31
2楼
看不懂,:(:(:(
回复
地球君
2015年01月07日 13:04:09
3楼
施工难度大吧
回复
tianqizj
2015年01月07日 16:06:52
4楼
设计的时候一般能不穿楼板就不穿楼板,减少施工难度,
回复
duxi15
2015年01月07日 16:32:24
5楼
郑天祺 发表于 2015-1-7 16:06 设计的时候一般能不穿楼板就不穿楼板,减少施工难度,为什么穿顶板施工难度会大呢?请施工经验的人说明一下
回复
蓝天绿水
2015年01月07日 19:52:24
6楼
进来了解下
回复
enjoynow
2015年01月07日 21:35:53
7楼
求科普啊。。。
回复
qq_1419220834183
2015年01月08日 09:33:09
8楼
穿顶板更不好控制漏水。
回复
lichangan1000
2015年01月08日 12:44:30
9楼
穿顶板不如穿侧墙,主要是防水问题。
回复
duxi15
2015年01月08日 13:22:52
10楼
lichangan1000 发表于 2015-1-8 12:44 穿顶板不如穿侧墙,主要是防水问题。能说细点不,最好有实际依据
回复
hhj890203
2015年01月08日 17:15:29
11楼
虽然穿过顶板和侧墙都要设置穿墙防水套管,但是垂直穿顶板,地下室顶部土壤的含水率、酸碱度等综合因素都会影响套管防水材料使用效果,容易造成地下室顶板漏水的问题,所以条件允许的情况下,管道尽量不要从地下室顶板部位穿出,从地下室外墙侧向穿出更加合理。设计不只是符合规范这一部分,还要考虑运行时是否合理,是否经济、管理方便。