地上室,上面有覆土,压力排水管为什么不直接穿地下室顶板?
duxi15
duxi15 Lv.5
2015年01月07日 11:14:45
只看楼主

大地上室,上面有覆土,压力排水管为什么不直接穿地下室顶板,再在覆土中排到检查井中呢?我见到的大多数都是在地下室梁下走到地下室外墙,再穿出去。请问,为什么很少见到直接穿顶板出呢?

大地上室,上面有覆土,压力排水管为什么不直接穿地下室顶板,再在覆土中排到检查井中呢?我见到的大多数都是在地下室梁下走到地下室外墙,再穿出去。
请问,为什么很少见到直接穿顶板出呢?
免费打赏
yinhuixiayan2004
2015年01月08日 21:49:40
12楼
没有办法确定室外排水沟位置,都是后期规划的事,不在本次出图范围,
回复
taobaoke
2015年01月09日 09:28:56
13楼
我最近也遇到这样的问题
回复
hefanrong2015
2015年01月09日 10:39:39
14楼
根据你的情况属于是人防地下室,人防地下室不让穿楼板
回复
c181719653
2015年01月09日 10:52:41
15楼
进入
了解了解
回复
duxi17
2015年01月09日 10:54:37
16楼
hefanrong 发表于 2015-1-9 10:39 根据你的情况属于是人防地下室,人防地下室不让穿楼板为什么 一定是人防地下室啊,非人防的也有这种情况
回复
hefanrong2015
2015年01月09日 11:14:36
17楼
非人防的地下室穿楼板不方便施工
回复
hefanrong2015
2015年01月09日 11:15:42
18楼
只有人防地下室一般有覆土,非人防区域不需要覆土
回复
duxi17
2015年01月09日 11:26:01
19楼
hefanrong 发表于 2015-1-9 11:15 只有人防地下室一般有覆土,非人防区域不需要覆土乱说,只是你没做过类似工程而已。。。
回复
忍者猫
2015年01月09日 13:16:00
20楼
学习学习 12
回复
蛋香炒饭
2015年01月09日 13:26:21
21楼
侧墙上的套管因为套管下面还是覆土,在套管附近不会产生积水。而地下室顶板上面会有一些渗下来的积水把套管泡在里面。这就造成了在地下室顶板上的防水套管需要更强的密封性增加施工难度。而现在一些半吊子施工队没这个能力,并且由于防水套管是埋在覆土里,发生渗水再维修的可能性基本为零。所以尽量从侧墙出。
从顶板上做套管我也做过。我的处理方法是在覆土厚度允许的情况下把迎水面的套管伸出去几厘米。这样就能应付大部分的积水。个人小创意,希望可以帮到你