给排水压力如何确定问题
shiyu890929
2014年03月12日 16:00:08
只看楼主

一直没明白几个问题:一、高层给水系统运行时底层与顶层压力相同吗?二、设计要求试验压力0.6MPA指顶层还是底层?三、工作压力0.6Mpa是指哪里的压力?四、地下室安装水泵后水泵出水口压力是指工作压力吗?指哪个?五、采暖系统供水管和回水管压力差怎么会事?解释一下!六、循环水系统运行开高处与地处有静压吗?七、采暖系统出水口压力应该是工作压力还是的重新计算?如何计算? 希望高手给解答一下,理论课没学好,目前在做施工!!!

一直没明白几个问题:
一、高层给水系统运行时底层与顶层压力相同吗?
二、设计要求试验压力0.6MPA指顶层还是底层?
三、工作压力0.6Mpa是指哪里的压力?
四、地下室安装水泵后水泵出水口压力是指工作压力吗?指哪个?
五、采暖系统供水管和回水管压力差怎么会事?解释一下!
六、循环水系统运行开高处与地处有静压吗?
七、采暖系统出水口压力应该是工作压力还是的重新计算?如何计算?

希望高手给解答一下,理论课没学好,目前在做施工!!!

补充内容 (2014-3-21 10:42):
看了全部回答,大家的观点不统一,无法确定正确答案,大家投票吧,看谁说的对!!!!
免费打赏
maoxinqing
2014年03月12日 22:02:51
2楼

。。。。。。。。。
太牛了
回复
swq2013
2014年03月13日 10:18:53
3楼
一、无论哪层出水点压力基本一致,需要采用阀件调节
二、严格说是顶层
三、只用水点的压力,不同运行情况用水点不同
四、水泵出口压力是水泵的工作压力,与用水点的工作压力是两码事,你要先搞清楚工作压力的感念
五、没有压差怎么循环,真不知道你是不是学这个的
六、这是一个基本的力学问题
七、你这个问题让我很无语
综上:你的问题反映出的实质就是,你对工作压力概念不清楚,基础知识是零,对实际运行情况未知。结论,从1+1开始重新学习
回复
shiyu890929
2014年03月13日 15:31:56
4楼
swq2013 发表于 2014-3-13 10:18 一、无论哪层出水点压力基本一致,需要采用阀件调节二、严格说是顶层三、只用水点的压力,不同运行情况 …供回水压力差多大合适!
回复
zhujiaershao
2014年03月15日 14:18:45
5楼
lichangan1000
2014年03月17日 08:56:59
6楼
1.底层与顶层,压力不可能相等。有静压压差和沿程局部阻力损失。
2.3.水表设在试验系统的最低处,试验压力是指最低处的表压。
4.基本可以认为水泵出克压力就是最低处工作压力,但也有例外:系统用水点比水泵出口还低,此时就不成立。
表示不清楚。无法回答。动压时各点压力不相同。
5.压差肯定有。
6.循环系统无论开式还是闭式。都有静压压差。
7.水泵扬程是经管路机计算而来。现有计算,后又泵压力。
不是这个专业,你的路还很长。:lol
回复
macroseal
2014年03月17日 10:34:03
7楼
严重怀疑楼主到底学没学过理论课!
回复
shanying190
2014年03月17日 12:56:19
8楼
路过,学习了
回复
yuri丨on丨ice
2014年03月17日 16:40:23
9楼
牛人太多了!
回复
qazwsx7817
2014年03月18日 15:27:50
10楼
不相同、底层,底层,是的,指的就是工作压力,中间有阀门、风机盘管自然会低一点,没有,是工作压力
回复
einstein_li
2014年03月18日 16:13:46
11楼
同来学习一下