消火栓来说,一个32层的建筑,你们的管道分区、压力、减压是怎样考虑的啊(一直就未弄很清楚) 关于压力和减压阀综合考虑的个人看法:阀前和阀后减压有一定范围,所以分区也要相应考虑,分区层数相差太多,下面层数少上面层数多,(下面控制的可以不减压)但导致上面减压阀需要减很多压力,这样会超出减压的范围,所以要综合考虑。适当分区层数相差不要太大,保证上面区减压在没超过减压范围的情况下,下面区需要的减压层数尽量少一点。
消火栓来说,一个32层的建筑,你们的管道分区、压力、减压是怎样考虑的啊(一直就未弄很清楚)
关于压力和减压阀综合考虑的个人看法:阀前和阀后减压有一定范围,所以分区也要相应考虑,分区层数相差太多,下面层数少上面层数多,(下面控制的可以不减压)但导致上面减压阀需要减很多压力,这样会超出减压的范围,所以要综合考虑。适当分区层数相差不要太大,保证上面区减压在没超过减压范围的情况下,下面区需要的减压层数尽量少一点。
大家也来说说自己关于
管道分区、压力、减压综合考虑的看法!
2楼
欢迎大家加入讨论!
大家踊跃跟帖,小编有奖哦~
回复
3楼
黛绮丝 发表于 2015-2-11 13:33 欢迎大家加入讨论!大家踊跃跟帖,小编有奖哦~想要的应有尽有 @青春年少
回复
4楼
楼主,我觉得光光说32层没什么实际意义,重点考虑的是建筑物高度,之前你的帖子应该是32层不超100m,根据易友提供: 分区原则:卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa 高层建筑各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa; 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa 满足卫生器具的工作压力,来分区,那么按居住建筑给水压力来分的话,一个区不大于0.35Mpa(不用减压阀),也就35m左右一个区,不超100m的话也就三个区,水力想平衡点就4区。如果按照节水标准考虑的话,甲方不差钱,最好就一个区不大于20m,分5区,后4区都采用并联加压供水。
回复
5楼
学习了,很受用!!!!!!!!
回复
6楼
现在新规范要求消火栓动压不小于0.35Mpa,比以前要求的压力大了,每个区的范围变小了。
回复
7楼
对于32层的住宅建筑,这个问题我来回答你:
1、一生活给水系统,若可以利用市政管网压力的话,一般1~3层市政压力供水,4~20层低区加压泵供水,21~32层高区加压泵供水;理由:入户压力不宜大于0.35Mpa,室内给水管及用水配件工作压力一般不大于0.6mpa,在减压阀失效时水压不应大于其1.5倍即0.8MPa,20层的水压一般在0.7~0.8MPa左右,所以加压供水系统 的低区设定在20层以下,20层~32层为高区,采用水泵并联供水分区,支管采用先导式可调减压阀,一般前后压差不宜大于0.4MPA,(分区原则:根据管材、用水设备的承压性能、用水安全性、节能性、加压设备、减压阀的减压性能、建筑使用功能等综合考虑确定的)
2、消火栓系统:按规范规定的要求,最低消防栓口的静水压力不超过1.0mpa,32层的建筑一般不超过100M,但地下室部分的消防栓口静水压力已经超过1.0mpa,故采用减压分区,地下室~2层或3层(根据消防栓立管成环状的 布管方便性选择是否地下室单独成一个区,1~32层成高区),为满足消防栓口动水压力不应超过0.35或0.25MPa的要求,支管设置减压孔板,或减压稳压消防栓。
3、自喷系统就不罗嗦了,有不了解可单独聊。
回复
8楼
学习了,很受用!!!!!!!!
回复
9楼
志雄 发表于 2015-2-12 13:05 对于32层的住宅建筑,这个问题我来回答你: 1、一生活给水系统,若可以利用市政管网压力的话,一般1~3层 …“室内给水管及用水配件工作压力一般不大于0.6mpa,在减压阀失效时水压不应大于其1.5倍即0.8MPa,20层的水压一般在0.7~0.8MPa左右,所以加压供水系统 的低区设定在20层以下”请问0.6MPa的条文出处是什么,以前没注意过。学习学习
回复
10楼
好资料,谢谢分享。
回复
11楼