本帖最后由 a396673967 于 2017-6-23 09:12 编辑 如果一个项目地下只有一层,变配电室可不可以设在地下一层,应该和建筑提什么要求?是不是变配电室里面需要要做排水?
如果一个项目地下只有一层,变配电室可不可以设在地下一层,应该和建筑提什么要求?是不是变配电室里面需要要做排水?
本帖最后由 a396673967 于 2017-6-23 09:12 编辑 如果一个项目地下只有一层,变配电室可不可以设在地下一层,应该和建筑提什么要求?是不是变配电室里面需要要做排水?
可以放,但是需要把地面抬高,我们这边要求,把地面抬高至少800mm,这样的话,用电缆桥架敷设的话一般高度都不够,所以一般都是直接垒成1米电缆沟,不用电缆桥架敷设了。具体做法就是,先把沟做出来,柜底沟、柜后沟用砖垒起来,垒到1米,然后,操作面用加气混凝土砌块填充上。