如图所示,4芯电缆进入配电箱否有问题,
healthykid
healthykid Lv.3
2017年06月22日 22:11:12
只看楼主

本帖最后由 healthykid 于 2017-6-23 10:22 编辑 菜鸟请教各位大神,目前正在进行的一个工程,发现安装公司拉进线电缆时,甲方的上端空开为4P的,进到我方总进线箱时,原PEN线接入了N端,这样接法是不是有问题,因为甲方的4P空开会把PEN线给断了,感觉这里是不是应该用5芯电缆更为合适 ?亦或是还有其他解决方式,请大神们帮忙看看可能出现的问题,以及解决方式,谢谢!

本帖最后由 healthykid 于 2017-6-23 10:22 编辑

菜鸟请教各位大神,目前正在进行的一个工程,发现安装公司拉进线电缆时,甲方的上端空开为4P的,进到我方总进线箱时,原PEN线接入了N端,这样接法是不是有问题,因为甲方的4P空开会把PEN线给断了,感觉这里是不是应该用5芯电缆更为合适 ?亦或是还有其他解决方式,请大神们帮忙看看可能出现的问题,以及解决方式,谢谢!

Drawing1 Model (1).jpg

免费打赏
山顶一便
2017年08月17日 11:43:17
12楼
甲方的是TN-c吧 在配电柜分开PEN是为了改成TN-C-S 你的总柜需要重复接地并把PE和N分开{:2_75:}
回复
biandianso
2017年08月17日 12:13:11
13楼

甲方的是TN-c吧 在配电柜分开PEN是为了改成TN-C-S 你的总柜需要重复接地并把PE和N分开
回复