铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*4mm2应该套哪个定额
yjwn45369
yjwn45369 Lv.2
2020年06月01日 14:37:14
只看楼主

问题补充:①我看到别人套了"铜芯电力电缆敷设电缆(截面10mm2以下)"这个定额,但是这个5*4mm2,不是等于20mm2吗?这是为什么呢?②我看到它的定额还*1.3的,这又是为什么呢?

问题补充:①我看到别人套了"铜芯电力电缆敷设电缆(截面10mm2以下)"这个定额,但是这个5*4mm2,不是等于20mm2吗?这是为什么呢?②我看到它的定额还*1.3的,这又是为什么呢?
免费打赏
loms_7413
2020年06月01日 14:43:17
1楼
定额的截面是指单芯选择,如5*4按4mm选择定额,因此选用铜芯电力电缆敷设电缆(截面10mm2以下)"这个定额是对的,②我看到它的定额还*1.3的,这又是为什么呢?这里指的是定额按三芯考虑编制的,五芯需要调整系数,这是定额的规定