4根单芯电缆YJV240的 能不能并成一相用?
无醉清风
2022年07月06日 16:34:54
只看楼主

4根单芯电缆YJV240的 能不能并成一相用?

4根单芯电缆YJV240的 能不能并成一相用?image.png

放水发电
2022年07月07日 07:59:54
2楼

4根单芯电缆YJV240并成一相用是完全可以的,符合技术要求

回复
鸭江绿水
2022年07月15日 08:38:52
3楼

题与图不符.图示3*240 1*120。可以并为一相,但是不能穿铁管,

回复
梁栋永
2022年07月15日 09:05:23
4楼

如图,是三条240相线和1条120零线,三条240可以组成一相使用,但不能加上零线120组成一起使用。根据电流的欧姆定律,电流的流向会选择电阻小的导体流通,两个不一样的电缆线径是不允许并接一相使用的,并接一起使用后,电流会偏向线径小的电缆流通,会造成过流故障。

老灰兔子:这种说法好像不对吧?不同截面积的电缆,其导线电阻各不相同,根据欧姆定律和电阻的并联性质,流过导线的电流与导线电阻大小有关。也就是说,流过并联的不同截面积导线,会根据导线电阻的大小自动平衡,不会出现“电流会偏向先进校的电缆流通”现象。

老灰兔子:因不能编辑,上面的“向进校”为“线径小”,特在此纠正。

鸭江绿水:我们以前做过3*185 1*95的电缆合为一相使用,我也记得有文章讲过不同线径的导线不能合并使用。当时也问过师傅,他也解释不清,只是知道这样用没有问题。而且现在已经用了10几年了。

老灰兔子:我们施工现场经常使用不同截面积电缆并联使用从没有出现过问题。需要注意的是不同截面积电缆并联时的电流不能简单地相加,并且并联的电缆终端尽量在同一位置相连接,不能分开在较远的不同位置,避免接触不良,更不能分开各带不同的负载。

查看全部4条回复
回复
hanzhg54
2022年07月17日 13:40:37
5楼

并联电缆电流会偏向电阻小的电缆没错,但电阻小的不应该是线径大的吗?线径大的电流多一些,线径小的电流小一些,没毛病。

回复

相关推荐