请问两根10kV的三芯电缆可以并联吗?
小帅鸽
小帅鸽 Lv.2
2020年09月25日 10:10:58
只看楼主

现在有个项目10kV总容量9770kVA,主要用于机械生产及加工,电源点是变电站内的10kV出线断路器,从变电站到厂区配电室大约2.3km,如果用两根3x185的三芯电缆并联可以吗,如果不行那要用多大的电缆。

现在有个项目10kV总容量9770kVA,主要用于机械生产及加工,电源点是变电站内的10kV出线断路器,从变电站到厂区配电室大约2.3km,如果用两根3x185的三芯电缆并联可以吗,如果不行那要用多大的电缆。

免费打赏
changjiazi1
2021年07月06日 10:23:46
1楼

4根都可以,别说2根了

回复
豆芽芽
2021年04月08日 14:55:50
1楼

530A的电流需要3*185的电缆吗?

回复
qd214194599
2020年10月15日 08:24:06
1楼

10kV这个输送容量两根3×185三芯电缆并联是可行的。我的疑问,这么大容量,设计只有一回线路接入系统吗?

回复
承接电力设计
2020年10月14日 10:05:53
1楼

是双电源供电吗?主供电源多少负荷?备供电源多少负荷呢?配电室高压柜是高压联络吗?

回复

相关推荐

APP内打开