一个客户找到我们办公室询问这个问题,我算出来要用4×70的,但是领导说太大了。。。说用不了那么大的,请问你们是怎么算的呢?(380的电动机)
一个客户找到我们办公室询问这个问题,我算出来要用4×70的,但是领导说太大了。。。说用不了那么大的,请问你们是怎么算的呢?(380的电动机)
《工厂和民用配电设计手册》第三版(水利电力出版社)的p542表9-63中的公式
线路种类:三相平衡负荷线路
负荷情况:终端负荷用电流矩(A.km)
线路名称:三相380V导线的电压损失
型号或种类:铜芯 截面(mm2):70
电阻(Ω/km):0.291 感抗(Ω/km):0.242 电压(kV):0.38
负荷计算电流I(A)=30
线路长度l(km)=1
功率因数cosφ=0.8
SINφ=(1-0.82 )0.5 =0.6
Δu(%)
=1.732(R' COSφ+X' SINφ)IL/10Un
=1.732*(0.291*0.8+0.242*0.6)*30*1/(10*0.38)
=5.169
线路电压损失Δu(%)=5.169
4x70不满足GB/T 12325-2008 《电能质量 供电电压偏差》中规定了电压偏差的限值