请教,进线电缆用5芯还是4芯
circlesquan
2016年06月03日 12:56:41
只看楼主

本帖最后由 circlesquan 于 2016-6-3 20:20 编辑 一个带安检设备的警卫室,低压电源引自小区内的一栋办公楼,距离大约100m,警卫室有独立的防雷接地系统。请问:1.警卫室的进线电缆用4芯还是5芯?2.如果用4芯,办公楼的低压出线侧用不用加漏电保护?谢谢

本帖最后由 circlesquan 于 2016-6-3 20:20 编辑

一个带安检设备的警卫室,低压电源引自小区内的一栋办公楼,距离大约100m,警卫室有独立的防雷接地系统。请问:1.警卫室的进线电缆用4芯还是5芯?2.如果用4芯,办公楼的低压出线侧用不用加漏电保护?谢谢
zfhwlr
2016年06月03日 13:07:37
2楼
恩,我认为是用5芯
回复
circlesquan
2016年06月03日 13:14:16
3楼

5芯没有错,但是否有必要呢
回复
xiamuzhixin
2016年06月03日 13:36:34
4楼
4芯,TT系统,带RCD
回复
zfhwlr
2016年06月03日 13:44:57
5楼
有呀,你用的是TN-C-S或TN-S系统,民规JGJ 16-2008: 12.2.3 采用TN--C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。
回复
hzhsj
2016年06月03日 14:55:29
6楼
捷克罗姆 发表于 2016-6-3 13:36 4芯,TT系统,带RCD支持,符合条件与规范要求。
回复
lyf830619
2016年06月03日 15:48:33
7楼
4芯,TN-C-S
回复
circlesquan
2016年06月03日 20:14:55
8楼
zfhwlr 发表于 2016-6-3 13:44 有呀,你用的是TN-C-S或TN-S系统,民规JGJ 16-2008: 12.2.3 采用TN–C-S系统时,当保护导体与中性导体从 …我觉得,4芯,进线是N线不是PEN,与规范所说的分开后不应再合并,不矛盾
回复
circlesquan
2016年06月03日 20:15:29
9楼
本帖最后由 circlesquan 于 2016-6-3 20:19 编辑 捷克罗姆 发表于 2016-6-3 13:36 4芯,TT系统,带RCDRCD的整定怎么选呢?总是跳啊如果警卫室进线直接引自办公楼的低压母线,出线侧用的是塑壳开关,选带漏电保护的塑壳?
回复
xiamuzhixin
2016年06月03日 22:41:17
10楼
circlesquan 发表于 2016-6-3 20:15 RCD的整定怎么选呢?总是跳啊如果警卫室进线直接引自办公楼的低压母线,出线侧用的是塑壳开关,选带漏电 …100mA到1A,看实际的参数和计算。
回复