两进四出的环网柜,进线回路是不是要带程序锁?
cqflzcl
cqflzcl Lv.2
2017年06月03日 04:48:48
只看楼主

两进四出的环网柜,两进线回路是不是要带程序锁?也就是二投一?一备一用?两路进线分别引至不同的变电站,如果向下辐射其他环网柜的话,是不是上级环网柜的出线回路接下级的进线回路?环网柜中分进、出线回路是绝对的还是相对的,

两进四出的环网柜,两进线回路是不是要带程序锁?也就是二投一?一备一用?两路进线分别引至不同的变电站,如果向下辐射其他环网柜的话,是不是上级环网柜的出线回路接下级的进线回路?
环网柜中分进、出线回路是绝对的还是相对的,



081406vo45afjjz11y4vt6.png

免费打赏
大虾大虾
2017年06月03日 09:49:23
2楼
谢谢分享!!!
回复
a396673967
2017年06月03日 11:37:49
3楼
非常感谢分享
回复
天下唯吾曹孟德
2017年06月03日 11:55:37
4楼
看地方要求,一般要求带电气闭锁。进出线不是绝对的,但是一般是要求进线用负荷开关那个
回复
枫华谷2012
2017年09月20日 08:37:41
5楼
顶一下,我也想搞清楚这些问题
回复
qq_1487578495051
2020年03月02日 11:14:29
6楼

这就是普通的10kV一用一备供电系统,两台进线柜之间必须加装电气连锁或机械连锁(最好都有),同时只能合一台进线柜!如果出线柜需要引至其他环网柜,此出线可称为下级环网柜的进线电源,下级环网柜还可以继续往外环。优点就是能省钱,不好的地方就是电源出故障时,下面会全部停电。

回复
我在发光
2020年03月19日 00:15:52
7楼
环进环出,上一级下一级同一等级
回复
学海一帆
2020年03月19日 11:03:46
8楼

楼主的进线柜1是“环进”,进线柜2是“环出”。这才是环网的组成方式。

绝非两路进线。

回复
学海一帆
2020年03月19日 11:06:10
9楼

干线一进一出,不需要闭锁。


回复
学海一帆
2020年03月19日 11:09:27
10楼

干线一进一出,不需要闭锁。


回复