四栋高层住宅建筑,总面积:61805m2;4#楼15938.16m2,23层+地下1层,建筑高度70.95m;5#楼13317.71m2,19层+地下1层,建筑高度58.95m;6#楼12700.51m2,19层高,建筑高度58.95m;7#楼19850.00m2,29层地下1层,建筑高度88.95m;以上四栋楼使用模块热泵机组制冷供热,冬季地面盘管供热,夏季风机盘管制冷,每栋楼下设置热泵机组房,请教高人指点这四栋楼分别选择水泵多高的扬程最合适?请详细论述,送分感谢!
四栋高层住宅建筑,总面积:61805m2;
4#楼15938.16m2,23层+地下1层,建筑高度70.95m;
5#楼13317.71m2,19层+地下1层,建筑高度58.95m;
6#楼12700.51m2,19层高,建筑高度58.95m;
7#楼19850.00m2,29层地下1层,建筑高度88.95m;
以上四栋楼使用模块热泵机组制冷供热,冬季地面盘管供热,夏季风机盘管制冷,每栋楼下设置热泵机组房,请教高人指点这四栋楼分别选择水泵多高的扬程最合适?请详细论述,送分感谢!
12楼
水泵扬程问题现在懒得去算啊。。呵呵
回复
13楼
q我们做过的一个工程和你的7#楼一样有32层,分了两个区,18层为一个区,18层以上为一个区,泵的扬程选的都是40M,用了四年没有一点问题。你可以参考一下
回复
14楼
我认为2楼的观点不正确,分区后就可以将高低层的泵统一,循环泵型号一样,但补水泵的扬程是不一样的。
13楼说的对。
回复
15楼
楼主; 我在2004年完成的水源热泵项目就是个19层楼,32500平方米写字楼,机组,循环泵均没有分区,一直运行正常.
我在6楼提出用板换分区,不讲道理了,今年我的项目45000平方米,30层住宅,水源热泵就这么作的,运行正常.效率没降.板换分区是我研究了几个月最后定的,提供给你和网友考虑,建议用.当然,最终目的是为了国家,民族,子孙后代节能减排.
另外,你讲--还没听过如楼上所说“夏季照样可用地面盘管供冷”? 这样的项目3年前就有了(北京),我今年就碰到两个(沈阳). "不知是否会存在负荷设计问题?" 你说的对,设计要综合考虑.冬天保供暖,夏季制冷不结露.
回复
16楼
哎!大都是答所非问,藏而不露啊!哈哈!!!!!
回复
17楼
还有20分没人要,过两天就要结贴了!
回复
18楼
楼主的条件太少了,没法给出。看看管井能给多大,如果大做到22米看看。
回复
19楼
chinalnkydlzc:您好!长时间没人跟贴,就把贴结了,要不又要给罚了。
你的意思是说7#楼高度88.95m,管井足够粗,用22m扬程的水泵就可以?
这是个大胆的设想!在此之前行业给出的最低扬程是32M,而且大多数喜欢做同程,我感觉做逆程会更好,同程加长管路必然会增加阻力。逆程要求有水管路系统各点准确的计算与测试分析的经验,希望您能提出建议?
回复
20楼
一幢楼就是一个热力单元,机选定设备后,机房内的阻力变化不大,自己可以按设备来选!管路的阻力是你自已控制的,由你选择的管速来决定!实际工程中,32米的泵运行在20到25米的很多!同程异程阻力相差不大,分区好点,从管材和调试来说,可控性强一点,分区后基本就不用同程了。
回复
21楼
非常感谢,前几天没人跟贴就把贴结了,要不一过又要给扣分了!
回复