四栋楼水泵扬程的选型请教高人指点
简易
简易 Lv.7
2007年11月25日 11:37:37
来自于热泵工程
只看楼主

四栋高层住宅建筑,总面积:61805m2;4#楼15938.16m2,23层+地下1层,建筑高度70.95m;5#楼13317.71m2,19层+地下1层,建筑高度58.95m;6#楼12700.51m2,19层高,建筑高度58.95m;7#楼19850.00m2,29层地下1层,建筑高度88.95m;以上四栋楼使用模块热泵机组制冷供热,冬季地面盘管供热,夏季风机盘管制冷,每栋楼下设置热泵机组房,请教高人指点这四栋楼分别选择水泵多高的扬程最合适?请详细论述,送分感谢!

四栋高层住宅建筑,总面积:61805m2;
4#楼15938.16m2,23层+地下1层,建筑高度70.95m;
5#楼13317.71m2,19层+地下1层,建筑高度58.95m;
6#楼12700.51m2,19层高,建筑高度58.95m;
7#楼19850.00m2,29层地下1层,建筑高度88.95m;
以上四栋楼使用模块热泵机组制冷供热,冬季地面盘管供热,夏季风机盘管制冷,每栋楼下设置热泵机组房,请教高人指点这四栋楼分别选择水泵多高的扬程最合适?请详细论述,送分感谢!
免费打赏
ywj8811144
2007年11月25日 23:01:43
2楼


高层住宅先要分区
根据分区不同,选择的泵的型号、扬程等就不同了
回复
lg1899
2007年11月26日 11:07:52
3楼
同意二楼的说法。分区不同,选择的泵的型号、扬程等就不同了。还要注意校核热泵的水侧承压,尤其是7#楼。
回复
简易
2007年11月26日 18:30:16
4楼
假如我们把7#楼(88.95m)按高度分成两个区,模块机组按层高分成两个区供水是否可行?
回复
zhangping6397406
2007年11月26日 19:51:18
5楼
我认为4楼和7楼都要分为两个区比较合适,如果有必要的话5,6楼也分一下,考虑到噪声以及设备承压等因素.至于应该选多大的扬程,这和你怎样分区有关
回复
yanlufeng
2007年11月26日 20:53:02
6楼
楼主;我的建议是;

4#楼,7#楼都要分高低区供制冷供热水.为减少一次性投资和运行可靠,建议不要把机组也分高低区又有用有备.按照各楼的总负荷合理配备机组,高区通过加板换用高区循环泵供系统水,既节省投资,运行又可靠.

因为你讲"每栋楼下设置热泵机组房",一般19层楼可不分区,5#,6#就别分了.

另外"冬季地面盘管供热,夏季风机盘管制冷",没必要"夏季风机盘管制冷",夏季照样可用地面盘管供冷,只要盘管内的水温不低于冷凝温度即可.夏季将地下水通过板换供冷,运行成本会很低,天太热时开热泵,一般不开.
回复
简易
2007年11月26日 21:54:30
7楼
这是距海边350m的一个小区,开发商要求用海水源热泵机组,在这个项目设计中我做的是海水供水与热泵机组系统的简单设计,空调水、风机盘管、地面盘管系统是由施工单位设计,他们提出在7#楼分区使用板式换热器,我建议直接使用机组分区,使用板式换热器会使该部分系统降低约12~15%效率。
听过关于毛细系统降温系统的设计方案,还没听过如楼上所说“夏季照样可用地面盘管供冷”?不知是否会存在负荷设计问题?
回复
qmcool
2007年11月27日 13:53:17
8楼
提个醒
楼层过高,有可能出现下几层压力过大,建议将机组放在中间楼层,然后分层供水。
血的教训哦~~~~~
回复
简易
2007年11月27日 14:52:41
9楼

怕机组水系统或管件水泵阀门呈受不了压力吗?
回复
简易
2007年11月27日 14:59:03
10楼
我提的问题没得到认真回答,唉!
难道这行业中内就没有高手???
回复
qmcool
2007年11月27日 16:16:49
11楼
长期的压力过大会对水系统和管件阀门造成较大的伤害。
回复