是不是还需要装避雷器防母线过电压?装在其他柜可以吗,比如计量柜
是不是还需要装避雷器防母线过电压?装在其他柜可以吗,比如计量柜
2楼
PT安装在高压负荷开柜柜内或计量柜内,不需要单独设PT柜
回复
3楼
pt + 避雷器
回复
4楼
箱变的PT还可以为箱变提供操作、控制电源吧?你看你箱变的断路器是电动操作机构还是手动?箱变内部照明,低压侧是不是也有回路还是靠PT供电?
回复
5楼
装个进线避雷器就可以了,箱式变的好像是后插式。
回复
6楼
箱变还要做计量柜吗
回复
7楼
张公 发表于 2017-5-30 17:31 PT安装在高压负荷开柜柜内或计量柜内,不需要单独设PT柜可以放的下吗?另外我看计量柜PT变比是10/0.1kV,pt柜的变比是10/√3/0.1/√3/0.1/3
回复
8楼
dingmr 发表于 2017-5-30 17:32 箱变的PT还可以为箱变提供操作、控制电源吧?你看你箱变的断路器是电动操作机构还是手动?箱变内部照明,低 …控制电源和照明这些从站用柜里出了
回复
9楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-5-30 22:16 装个进线避雷器就可以了,箱式变的好像是后插式。进线避雷器不是防进线电缆遭遇雷击过电压的情况吗?有没有防住操作过电压的功能的
回复
10楼
a396673967 发表于 2017-5-31 00:16 箱变还要做计量柜吗是室外10kV开关站,接出去后面是箱变
回复
11楼
small谷 发表于 2017-5-31 14:47 进线避雷器不是防进线电缆遭遇雷击过电压的情况吗?有没有防住操作过电压的功能的避雷器本身就可以防操作过电压的功能
回复