请问甲类车间的门斗需要设置正压通风吗?我现在有个门斗设置在两个甲类车间之间,其他门斗设置在外墙的楼梯间处,但仍在爆炸危险区域内。我问我单位的老同事说需要设置正压通风,在此处设正压通风的目的又是什么呢?如果旁边是非爆炸区域那还能理解,防止危险气体溢出,但现在两边功能一样还需要设置吗?
请问甲类车间的门斗需要设置正压通风吗?我现在有个门斗设置在两个甲类车间之间,其他门斗设置在外墙的楼梯间处,但仍在爆炸危险区域内。我问我单位的老同事说需要设置正压通风,在此处设正压通风的目的又是什么呢?如果旁边是非爆炸区域那还能理解,防止危险气体溢出,但现在两边功能一样还需要设置吗?
规范说隔离爆炸危险区和非爆炸危险区,倒是没有说爆炸危险区和爆炸危险区之间的门斗也有这种考虑,。从安全的角度来看,这个门斗做正压送风可以避免两边的物质混合,也可以避免爆炸物质在门斗聚集,老同事的做法倒是有道理。