请问甲类车间的门斗需要设置正压通风吗?我现在有个门斗设置在两个甲类车间之间,其他门斗设置在外墙的楼梯间处,但仍在爆炸危险区域内。我问我单位的老同事说需要设置正压通风,在此处设正压通风的目的又是什么呢?如果旁边是非爆炸区域那还能理解,防止危险气体溢出,但现在两边功能一样还需要设置吗?

请问甲类车间的门斗需要设置正压通风吗?我现在有个门斗设置在两个甲类车间之间,其他门斗设置在外墙的楼梯间处,但仍在爆炸危险区域内。我问我单位的老同事说需要设置正压通风,在此处设正压通风的目的又是什么呢?如果旁边是非爆炸区域那还能理解,防止危险气体溢出,但现在两边功能一样还需要设置吗?
甲类车间正压通风.jpg

甲类车间正压通风.jpg

免费打赏
cxl050707
2017年07月07日 19:14:19
32楼
路过,学习
回复
奇瑞1212
2017年10月13日 09:34:58
33楼
谢谢楼主分享 学习了
回复
yuleng123
2018年05月25日 11:08:54
34楼

谢谢楼主的分享及大家的积极讨论,支持老同志的做法

回复
cof1609149963831
2020年12月28日 18:08:03
35楼
您好,我想请教您,这样的门斗,如果做正压送风,还用做机房吗?取风从哪里取呢?

jxxzxah:取风从安全区域,不是防排烟系统不用做机房。

回复
jxxzxah
2024年03月12日 15:55:16
36楼

规范说隔离爆炸危险区和非爆炸危险区,倒是没有说爆炸危险区和爆炸危险区之间的门斗也有这种考虑,。从安全的角度来看,这个门斗做正压送风可以避免两边的物质混合,也可以避免爆炸物质在门斗聚集,老同事的做法倒是有道理。