请问甲类车间的门斗需要设置正压通风吗?我现在有个门斗设置在两个甲类车间之间,其他门斗设置在外墙的楼梯间处,但仍在爆炸危险区域内。我问我单位的老同事说需要设置正压通风,在此处设正压通风的目的又是什么呢?如果旁边是非爆炸区域那还能理解,防止危险气体溢出,但现在两边功能一样还需要设置吗?
请问甲类车间的门斗需要设置正压通风吗?我现在有个门斗设置在两个甲类车间之间,其他门斗设置在外墙的楼梯间处,但仍在爆炸危险区域内。我问我单位的老同事说需要设置正压通风,在此处设正压通风的目的又是什么呢?如果旁边是非爆炸区域那还能理解,防止危险气体溢出,但现在两边功能一样还需要设置吗?
12楼
nanhaier 发表于 2017-6-1 12:45 不需要设置正压通风。正如楼主所说,设置正压通风的目的是隔断爆炸危险气体进入非爆炸危险区,可图纸中的楼 …同意。化工暖通规范主要侧重隔断爆炸危险气体进入重要的房间或设备间,不是侧重爆炸冲击波对结构的影响,而《建规》主要侧重爆炸冲击波对结构的影响,同时也可以阻止危险气体进入楼梯