您好,我想问下关于深井泵的问题
zhicaishenpan
2017年05月23日 11:48:23
只看楼主

目前一变电站,生活水泵房内打井一座,生活水箱1.6X1.6X2米,生活水泵流量:8立方米/h。 自打井作为水源,那么深井泵的流量是不是必须比生活水泵的流量大?甲方无法提供打井深度及任何信息。 同时井还要负责消防水池的补水。请问这种情况下如何选择深井泵?


目前一变电站,生活水泵房内打井一座,生活水箱1.6X1.6X2米,生活水泵流量:8立方米/h。



自打井作为水源,那么深井泵的流量是不是必须比生活水泵的流量大?甲方无法提供打井深度及任何信息。



同时井还要负责消防水池的补水。请问这种情况下如何选择深井泵?

免费打赏
zhicaishenpan
2017年05月23日 11:50:45
2楼
现在打井深度都不知道,是不是要我们设计人员自己计算?
因为是搞暖通的,目前同时负责给排水这块。实在没什么经验。
回复
lichangan1000
2017年05月23日 11:52:39
3楼
深井泵,我个人理解,小于最大小时流量,大于平均时流量。秒流量靠调节。
回复
zhicaishenpan
2017年05月23日 11:55:36
4楼
lichangan1000 发表于 2017-5-23 11:52 深井泵,我个人理解,小于最大小时流量,大于平均时流量。秒流量靠调节。好的,谢谢
回复
zhicaishenpan
2017年05月23日 12:13:51
5楼
lichangan1000 发表于 2017-5-23 11:52 深井泵,我个人理解,小于最大小时流量,大于平均时流量。秒流量靠调节。这样可以用深井变频设备吗
回复
liu8661497
2017年05月23日 14:16:17
6楼
等待高手的解答,个人认为楼上说的还是有道理的,但是我觉得流量应该满足最大小时流量要求,可以考虑变频!
回复
圣火2016
2017年05月23日 15:26:35
7楼
8立方米/h是秒流量换算过来的,还是最大时流量?深井泵供水箱不需变频
回复
liu8661497
2017年05月25日 07:58:07
8楼
楼上,你要是想说,得说全面,别自己想当然就说了一些话!这样不严谨!前提条件得说明白
回复

相关推荐