消防管道公称压力问题
蛋蛋的生活
2017年05月20日 11:04:35
只看楼主

消防给水手册中规定工作压力小于等于1.2mpa,采用普通热镀锌钢管,大于1.2mpa采用热镀锌加厚钢管或无缝钢管,大于1.6mpa采用热镀锌无缝钢管; 那么问题来了,设计要求系统管道公称压力为1.6mpa,在钢管行业标准并未明确体现热镀锌钢管的公称压力;只在动力工程常用数据中说设计压力小于等于1.0mpa采用热镀锌普通钢管,设计压力小于等于1.6mpa采用加厚热镀锌钢管; 在实际应用中怎么鉴定热镀锌钢管的公称压力;

消防给水手册中规定工作压力小于等于1.2mpa,采用普通热镀锌钢管,大于1.2mpa采用热镀锌加厚钢管或无缝钢管,大于1.6mpa采用热镀锌无缝钢管;
那么问题来了,设计要求系统管道公称压力为1.6mpa,在钢管行业标准并未明确体现热镀锌钢管的公称压力;只在动力工程常用数据中说设计压力小于等于1.0mpa采用热镀锌普通钢管,设计压力小于等于1.6mpa采用加厚热镀锌钢管;
在实际应用中怎么鉴定热镀锌钢管的公称压力;
相应的衬塑钢管基管采用热镀锌钢管的公称压力怎么鉴定;

请高手给予解惑
免费打赏
浪尽天涯
2017年05月20日 20:17:43
2楼
只要你使用国标管材没有一点问题
回复
蛋蛋的生活
2017年06月07日 16:29:09
3楼
2006实用建筑安装技术手册
回复
mym01
2017年08月06日 01:49:37
4楼
只需按字面理解即可,计算出系统工作压力后按这个值判断是普通壁厚,加厚镀锌管,还是无缝管。热镀锌钢管普通和加厚壁厚都有国家标准。