消防给水手册中规定工作压力小于等于1.2mpa,采用普通热镀锌钢管,大于1.2mpa采用热镀锌加厚钢管或无缝钢管,大于1.6mpa采用热镀锌无缝钢管; 那么问题来了,设计要求系统管道公称压力为1.6mpa,在钢管行业标准并未明确体现热镀锌钢管的公称压力;只在动力工程常用数据中说设计压力小于等于1.0mpa采用热镀锌普通钢管,设计压力小于等于1.6mpa采用加厚热镀锌钢管; 在实际应用中怎么鉴定热镀锌钢管的公称压力;
那么问题来了,设计要求系统管道公称压力为1.6mpa,在钢管行业标准并未明确体现热镀锌钢管的公称压力;只在动力工程常用数据中说设计压力小于等于1.0mpa采用热镀锌普通钢管,设计压力小于等于1.6mpa采用加厚热镀锌钢管;
在实际应用中怎么鉴定热镀锌钢管的公称压力;
相应的衬塑钢管基管采用热镀锌钢管的公称压力怎么鉴定;
请高手给予解惑