叉车充电间面积40平方,南面外侧墙取消,即开口面积30平方,这样充电间还需要设置通风机或防排烟风机吗?
叉车充电间面积40平方,南面外侧墙取消,即开口面积30平方,这样充电间还需要设置通风机或防排烟风机吗?
12楼
vk3001h 发表于 2017-5-24 08:57 都不在室内,属于室外开放空间了,哪里还有什么自然通风的要求?自然通风or机械通风那是针对室内环境来说 …感觉自然通风要空气“对流”吧,如果是外凸的估计就没问题,现在是内凹的,觉得充电过程释放的氢气还是会聚集。换句话,假如南面这侧墙不完全取消,而是换为一个没有门扇的门洞(宽2米高3米),这种情况还算是室外吗?请指教。
回复
13楼
zchuhe 发表于 2017-5-27 10:16 感觉自然通风要空气“对流”吧,如果是外凸的估计就没问题,现在是内凹的,觉得充电过程释放的氢气还是会 …一样算室外。