叉车充电间需不需要设置风机
zchuhe
zchuhe Lv.2
2017年05月18日 09:48:04
来自于通风排烟
只看楼主

叉车充电间面积40平方,南面外侧墙取消,即开口面积30平方,这样充电间还需要设置通风机或防排烟风机吗?

叉车充电间面积40平方,南面外侧墙取消,即开口面积30平方,这样充电间还需要设置通风机或防排烟风机吗?

充电间7.png

免费打赏
fenglian1973
2017年05月19日 13:10:25
2楼
需要机械排风。面积不超过100,不需要排烟的。
因为充电时会产生少许氢气。最好是及时排除。
回复
zzm999999
2017年05月19日 13:54:48
3楼
确实会有少量氢气产生,所以最好按排除氢气的排风方式做,规范上有具体要求的。
回复
zchuhe
2017年05月19日 15:29:47
4楼
本帖最后由 zchuhe 于 2017-5-19 17:45 编辑 fenglian1973 发表于 2017-5-19 13:10 需要机械排风。面积不超过100,不需要排烟的。因为充电时会产生少许氢气。最好是及时排除。这样还不能算通风良好吗?远远大于10%的通风面积。谢谢指导
回复
zchuhe
2017年05月19日 17:44:01
5楼
zzm999999 发表于 2017-5-19 13:54 确实会有少量氢气产生,所以最好按排除氢气的排风方式做,规范上有具体要求的。哪个规范的条文?谢谢
回复
a1任
2017年05月21日 23:55:41
6楼
好资料,谢谢楼主!!
回复
zzm999999
2017年05月22日 09:18:08
7楼
zchuhe 发表于 2017-5-19 17:44 哪个规范的条文?谢谢GB50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》第6.3.10条以前老规范也有的
回复
vk3001h
2017年05月22日 13:52:35
8楼
fenglian1973 发表于 2017-5-19 13:10 需要机械排风。面积不超过100,不需要排烟的。因为充电时会产生少许氢气。最好是及时排除。南侧无墙,这个叉车充电区实际上属于室外的建筑内凹部分,不需要机械排风。
回复
zchuhe
2017年05月23日 15:13:43
9楼
本帖最后由 zchuhe 于 2017-5-23 15:22 编辑 vk3001h 发表于 2017-5-22 13:52 南侧无墙,这个叉车充电区实际上属于室外的建筑内凹部分,不需要机械排风。呵呵,你这想法跟我一样,但就是如何证明这就符合自然通风了呢?请问有何高见?
回复
zchuhe
2017年05月23日 15:17:53
10楼
本帖最后由 zchuhe 于 2017-5-23 15:24 编辑 zzm999999 发表于 2017-5-22 09:18 GB50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》第6.3.10条以前老规范也有的这是建立在需要机械排风的基础上的吧。如果符合自然通风的规定呢?该规范第6.9.1条文解释有说道:“应首先采取自然通风方式,如果自然通风条件不能满足要求时,应设置机械通风。”关键是这样符不符合“自然通风”的要求?敬请指点。
回复
vk3001h
2017年05月24日 08:57:29
11楼
zchuhe 发表于 2017-5-23 15:13 呵呵,你这想法跟我一样,但就是如何证明这就符合自然通风了呢?请问有何高见?都不在室内,属于室外开放空间了,哪里还有什么自然通风的要求?自然通风or机械通风那是针对室内环境来说的。
回复