消防水池是否可以建在地下三层?规范依据?
babeimozun
babeimozun Lv.4
2017年05月05日 14:39:20
只看楼主

目前消防水池是否可以建在地下三层?不知道哪一个规范里面对此有说明?急急急

目前消防水池是否可以建在地下三层?不知道哪一个规范里面对此有说明?急急急
免费打赏
圣火2016
2017年05月08日 10:24:39
12楼
babeimozun 发表于 2017-5-8 10:14 储存的是室内消火栓和喷淋用水,室外消火栓采用市政用水,如果这样的话,这一条是不是就不适用了?过去可以,现在不行,即便只储存室内水,也要求设取水口(一个)
回复
liugps
2017年05月08日 13:19:43
13楼
babeimozun 发表于 2017-5-8 09:02 目前地下泵房的事情已经解决了,采用一种同步排吸的消防泵,有消防认证,可以把泵房放在地下二层,水池放 …如果不贮存室外消防用水,规范没规定消防水池不能放地下三层。
回复
babeimozun
2017年05月08日 16:30:41
14楼
当时明月照云归 发表于 2017-5-5 15:24 GB 50974-20145.5.12条怎么我这个规范里面和您的不一样啊?
回复
babeimozun
2017年05月08日 16:35:55
15楼
lxg.0824 发表于 2017-5-5 15:01 储存室外消防用水水池,吸水高度应小于6米。储存的是室内消火栓和喷淋用水,室外消火栓采用市政用水,如果这样的话,这一条是不是就不适用了?
回复
liugps
2017年05月08日 18:33:34
16楼
babeimozun 发表于 2017-5-8 16:30 怎么我这个规范里面和您的不一样啊?找最终发布版本吧,纸质版或是纸质扫描版。
回复
liugps
2017年05月08日 18:35:16
17楼
圣火2016 发表于 2017-5-8 10:24 过去可以,现在不行,即便只储存室内水,也要求设取水口(一个)4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定: 1 消防水池应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于6.0m; 2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m; 3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m; 4 取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。是说这条规定吗?
回复
liugps
2017年05月08日 18:38:51
18楼
圣火2016 发表于 2017-5-8 10:22 规范要求消防水泵必须自吸,消防泵不能在地下3层,水池自然就不能放在地下3层,你说的情况除外(规范没有 …规范说了可以采用轴流深井泵啊,水池在-3,泵房在-2,有什么问题呢?5.1.9.5条 当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上;
回复
当时明月照云归
2017年05月09日 08:12:01
19楼
babeimozun 发表于 2017-5-8 16:30 怎么我这个规范里面和您的不一样啊?你这份是消规报批稿,非最终版。。。
回复
当时明月照云归
2017年05月09日 08:18:28
20楼
babeimozun 发表于 2017-5-8 16:35 储存的是室内消火栓和喷淋用水,室外消火栓采用市政用水,如果这样的话,这一条是不是就不适用了?一看截图就知道不对水池补水管是不应小于DN100,你这个版本还是DN50。
回复
圣火2016
2017年05月09日 09:14:28
21楼
liugps 发表于 2017-5-8 18:38 规范说了可以采用轴流深井泵啊,水池在-3,泵房在-2,有什么问题呢?5.1.9.5条 当消防水池最低水位低于 …这个民用工程中很少使用,真没注意,谢谢提醒
回复

相关推荐

APP内打开