消防水池是否可以建在地下三层?规范依据?
babeimozun
babeimozun Lv.4
2017年05月05日 14:39:20
只看楼主

目前消防水池是否可以建在地下三层?不知道哪一个规范里面对此有说明?急急急

目前消防水池是否可以建在地下三层?不知道哪一个规范里面对此有说明?急急急
免费打赏
lxg.0824
2017年05月05日 15:01:09
2楼
储存室外消防用水水池,吸水高度应小于6米。
回复
当时明月照云归
2017年05月05日 15:24:22
3楼
本帖最后由 当时明月照云归 于 2017-5-5 15:40 编辑

GB 50974-2014
5.5.12条
回复
co1491363943007
2017年05月05日 15:25:43
4楼
建筑设计防火规范》gb50016-2014 8.1.6

消防水泵房的设置应符合下列规定:

1.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;

2.附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
回复
co1491363943007
2017年05月05日 15:33:30
5楼
水池一般就在水泵房里面,不管是离心泵还是轴流泵,离开水池就没用了。问法不一样效果是一样的
回复
co1491363943007
2017年05月05日 15:33:51
6楼
建规里面有
回复
babeimozun
2017年05月08日 09:01:42
7楼
当时明月照云归 发表于 2017-5-5 15:24 GB 50974-20145.5.12条目前地下泵房的事情已经解决了,采用一种同步排吸的消防泵,有消防认证,可以把泵房放在地下二层,水池放在地下三层,当地消防部门已经问过了,可以使用。现在就是想问一下,消防水池为什末也不能放在地下三层?谢谢
回复
babeimozun
2017年05月08日 09:02:26
8楼
顺顺王呀 发表于 2017-5-5 15:25 建筑设计防火规范》gb50016-2014 8.1.6消防水泵房的设置应符合下列规定:目前地下泵房的事情已经解决了,采用一种同步排吸的消防泵,有消防认证,可以把泵房放在地下二层,水池放在地下三层,当地消防部门已经问过了,可以使用。现在就是想问一下,消防水池为什末也不能放在地下三层?谢谢
回复
fisiucr
2017年05月08日 09:58:57
9楼
储存室外消防用水水池,吸水高度应小于6米。
回复
babeimozun
2017年05月08日 10:14:05
10楼
fisiucr 发表于 2017-5-8 09:58 储存室外消防用水水池,吸水高度应小于6米。储存的是室内消火栓和喷淋用水,室外消火栓采用市政用水,如果这样的话,这一条是不是就不适用了?
回复
圣火2016
2017年05月08日 10:22:22
11楼
babeimozun 发表于 2017-5-8 09:02 目前地下泵房的事情已经解决了,采用一种同步排吸的消防泵,有消防认证,可以把泵房放在地下二层,水池放 …规范要求消防水泵必须自吸,消防泵不能在地下3层,水池自然就不能放在地下3层,你说的情况除外(规范没有说明)
回复

相关推荐