目前消防水池是否可以建在地下三层?不知道哪一个规范里面对此有说明?急急急
目前消防水池是否可以建在地下三层?不知道哪一个规范里面对此有说明?急急急
22楼
圣火2016 发表于 2017-5-9 09:14 这个民用工程中很少使用,真没注意,谢谢提醒轴流深井泵确实没问题,现在问题应该集中在取水口的高度上了。
回复
23楼
除了取水口问题,室外消火栓通过市政管网直供的前提条件也是很苛刻的,提醒楼主也要根据规范确认一下这个情况。
回复
24楼
现在采用轴流深井泵的项目很多的
回复
25楼
babeimozun 发表于 2017-5-8 09:01 目前地下泵房的事情已经解决了,采用一种同步排吸的消防泵,有消防认证,可以把泵房放在地下二层,水池放 …这个看下消规和防火规范的条文解释,原因很清楚。
回复
26楼
。。。
回复
27楼
。。。
回复
28楼
不能,地下二层还要看高度
回复
29楼
没有储存室外消防用水,消防水池可在地下三层,消防泵房放在地下二层(同时满足泵房室内地面与室外出人口地坪高差不能大于 10m );有储存室外消防用水,消防水池若放在地下三层,取水口处的吸水高度不可控制在6米内,故不能放在地下三层。
回复
30楼
其实楼主是想说,水池在下,水泵在上可以采用自吸泵,以前的规范是有提到过,如2006版建筑设计防火规范“ 8.6.6 本条规定要求提供在水源可靠的情况下能保证消防水泵不间断供水的措施,本规定不排斥其他与此等效的技术措施。
高压或临时高压消防水泵,每台工作消防泵(如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管)均应有独立的吸水管从消防水池(或市政管网)直接取水,保证不间断地供应火场用水。一组(2台或2台以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管。当其中l条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量。消防水泵应经常充满水,以保证及时启动供水,因此,应采用自灌式引水方式。若采用自灌式引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备,如同步排吸式消防水泵等。”
旧的高层民用建筑设计防火规范
7.5.4 条文解释。自灌式吸水的消防水泵比充水式水泵节省充水时间,启动迅速,运行可靠。因此,规定消防水泵应采用自灌式吸水。由于近年来自灌式吸水种类增多,而消防水泵又很少使用,因此规范推荐消防水池或消防水箱的工作水位高于消防水泵轴线标高的自灌式吸水方式。若采用自灌式有困难时,应有可靠迅速的充水设备。
但2014新出的消防给水及消火栓系统技术规范加强了对自灌吸水的要求,也就是只能自灌,不能用其它方式。如果水池在泵房下面的话只能用深井轴流泵保证自自灌。
回复