请问楼梯间和前室加压选择风口的区别及原因?
joe930515
joe930515 Lv.7
2017年05月03日 16:00:43
来自于通风排烟
只看楼主

请问为什么楼梯间加压用自垂式加压送风口,而前室加压则用全自动加压送风口?

请问为什么楼梯间加压用自垂式加压送风口,而前室加压则用全自动加压送风口?
免费打赏
小虎爸
2017年05月03日 17:49:04
2楼
楼梯间上下是通的,前室每层都是封闭的
回复
堆肥
2017年05月04日 08:49:30
3楼
不懂帮顶
gredfh.weebly.com
trghc.weebly.com
gfdjrd.weebly.com
fgdfgxs.weebly.com
safefg.weebly.com
errgd.weebly.com
回复
lsy207207
2017年05月04日 14:47:42
4楼
网友好:楼梯间上下是相通的,火灾时加压送风机开启,靠风压吹开自垂百叶风口向楼梯间送风;而前室每层都是封闭的,设置常闭的多叶送风口,火灾时,小于20层时,开启着火层回其贴临的上一层送风口,向前室(合用)送风,联动加压送风机开启送风;当大于等于20层时,开启着火层回其贴临的上、下层(共三层)送风口,联动加压送风机开启送风。供参考。