求助水泵开启冷却水回水压力为0
qq_1493271192874
2017年04月27日 13:35:28
来自于中央空调
只看楼主

冷却水泵开启后,冷却塔内水被会干,水泵回水压力表显示0. 冷却塔顶出水慢的来不及回到塔底。单泵单塔

冷却水泵开启后,冷却塔内水被会干,水泵回水压力表显示0. 冷却塔顶出水慢的来不及回到塔底。单泵单塔
小虎爸
2017年04月27日 14:32:47
2楼
可能是水泵选大了,将出水口的阀门开度调小点看看
回复
qq_1493271192874
2017年04月27日 15:34:56
3楼
小虎爸 发表于 2017-4-27 14:32 可能是水泵选大了,将出水口的阀门开度调小点看看可以试试,但又怕流量满足不了主机的使用
回复
林刚
2017年04月27日 15:53:20
4楼
塔是什么品牌的,什么形式的塔,塔水盘的水容量是多少,要确保水盘的水是
回复
qq_1493271192874
2017年04月27日 16:06:31
5楼
林刚 发表于 2017-4-27 15:53 塔是什么品牌的,什么形式的塔,塔水盘的水容量是多少,要确保水盘的水是马利玻璃钢材质的那种,,水盘里的水都补到溢水口。。 水泵至冷却塔底30M 进出水管300 水泵75KW
回复
小虎爸
2017年04月27日 20:53:16
6楼
小孔工 发表于 2017-4-27 15:34 可以试试,但又怕流量满足不了主机的使用没关系,你先不要开主机就可以试了
回复
小虎爸
2017年04月27日 20:55:18
7楼
本帖最后由 小虎爸 于 2017-4-27 22:04 编辑 小孔工 发表于 2017-4-27 15:34 可以试试,但又怕流量满足不了主机的使用找出塔抽干的问题先,一个问题一个问题来,不要急
回复
qq_1493271192874
2017年04月28日 11:24:05
8楼
大家,现在正常了,管道内有空气,采取的办法是:点动一会停一会,再点动。现在好了。谢谢大家帮忙
回复

相关推荐

APP内打开