中央空调机房冷却水回水管道异响怎么回事?
aladdin627
aladdin627 Lv.3
2011年04月28日 18:06:18
来自于中央空调
只看楼主

天气变热,所以现在准备运行中央空调机组,但在充水过程中发现问题:当水泵停止时,关闭冷却水管机组端阀门,就会听见从楼顶冷却塔回来的管子,在三台并联水泵的其中一台的管子连接处,过了水泵弯向上的一段,出现咚咚咚咚响声,并且震动挺大,请问大伙儿怎么回事,如何解决?谢谢!!

天气变热,所以现在准备运行中央空调机组,但在充水过程中发现问题:当水泵停止时,关闭冷却水管机组端阀门,就会听见从楼顶冷却塔回来的管子,在三台并联水泵的其中一台的管子连接处,过了水泵弯向上的一段,出现咚咚咚咚响声,并且震动挺大,请问大伙儿怎么回事,如何解决?谢谢!!
免费打赏
gtbilly
2011年04月28日 21:27:59
2楼
还是第一次听说
回复
flyingbird
2011年04月28日 21:34:34
3楼
有空气的原因
回复
aladdin627
2011年04月28日 22:07:06
4楼
能不能详细点,谢谢啊
回复
hw_1019
2011年04月29日 10:55:52
5楼
水锤作用导致的。水泵出口的止回阀不是缓闭消锤止回阀吧?
回复
carluo
2011年04月29日 11:57:37
6楼
是否停机后,管路的水回流使止回阀关闭产生的声音(此声会很大的)。
回复
bthot
2011年04月29日 14:05:43
7楼
水锤作用导致的。水泵出口的止回阀不是缓闭消锤止回阀吧?
回复
ziyiyinzhe
2011年04月29日 15:17:37
8楼
是回水管响呀,楼上的怎么会想到止回阀那里去了
回复
yg5618
2011年04月30日 10:02:37
9楼
估计是水锤作用。
回复
zhaowenliangde
2011年04月30日 19:29:30
10楼
有可能是止回阀关闭不严,在刚停泵时有这现象。
回复
adingkgb
2011年04月30日 23:40:15
11楼
可能是有空气把,管路尚未完全充盈