中央空调机房冷却水回水管道异响怎么回事?
aladdin627
aladdin627 Lv.3
2011年04月28日 18:06:18
来自于中央空调
只看楼主

天气变热,所以现在准备运行中央空调机组,但在充水过程中发现问题:当水泵停止时,关闭冷却水管机组端阀门,就会听见从楼顶冷却塔回来的管子,在三台并联水泵的其中一台的管子连接处,过了水泵弯向上的一段,出现咚咚咚咚响声,并且震动挺大,请问大伙儿怎么回事,如何解决?谢谢!!

天气变热,所以现在准备运行中央空调机组,但在充水过程中发现问题:当水泵停止时,关闭冷却水管机组端阀门,就会听见从楼顶冷却塔回来的管子,在三台并联水泵的其中一台的管子连接处,过了水泵弯向上的一段,出现咚咚咚咚响声,并且震动挺大,请问大伙儿怎么回事,如何解决?谢谢!!
免费打赏
baishikele567
2011年05月01日 04:00:27
12楼
有空气,或是止回阀的原因,检查止回阀的阀板。或是管道中有没有异物
回复
hongliu20032001
2011年05月01日 09:26:56
13楼
冷却系统有空气
回复
hanyanfeng2010
2011年05月02日 11:00:33
14楼
检查水塔水位 调节回水阀的流量 冷却系统有空气
回复
dkala08
2011年05月03日 09:31:37
15楼
进来学习,看看大家的见解
回复
liangchec
2011年05月03日 11:03:12
16楼
哈哈;我们以前做过一个类似的情况;最后切开管道检查;是焊接工人忘记将三通的挖眼废料取出来了。
回复
lym20423504
2011年05月03日 16:33:02
17楼
,严重学习中!
回复
skygirl368
2011年05月03日 17:11:40
18楼
还没有遇到过,学习~~
回复
lakd
2011年05月03日 20:27:54
19楼
可能是有空气把,管路尚未完全充盈
回复
fun11loo
2011年05月04日 08:18:16
20楼
再仔细听听声音,判断是金属碰撞的声音还是水冲击管道的声音,应该很好区分的,再结合以上各位的分析来解决。没经历过,学习
回复
shisan918
2011年05月04日 21:14:23
21楼
是的,我也曾经听到过。响声还很大,是暖气管道里发出来的。
回复

相关推荐