天气变热,所以现在准备运行中央空调机组,但在充水过程中发现问题:当水泵停止时,关闭冷却水管机组端阀门,就会听见从楼顶冷却塔回来的管子,在三台并联水泵的其中一台的管子连接处,过了水泵弯向上的一段,出现咚咚咚咚响声,并且震动挺大,请问大伙儿怎么回事,如何解决?谢谢!!
天气变热,所以现在准备运行中央空调机组,但在充水过程中发现问题:当水泵停止时,关闭冷却水管机组端阀门,就会听见从楼顶冷却塔回来的管子,在三台并联水泵的其中一台的管子连接处,过了水泵弯向上的一段,出现咚咚咚咚响声,并且震动挺大,请问大伙儿怎么回事,如何解决?谢谢!!
22楼
回个帖子 赚点钱好下东西 呵呵
回复
23楼
基本定位在管道有空气的原因,排气阀、水泵上放气
回复
24楼
应该是止回阀的问题,水锤吧,建议停泵前将泵出口阀门关闭2/3.我以前这种情况都是这样处理的。
回复
25楼
进来学习,看看大家的见解
回复
26楼
有空气没排尽!

回复
27楼
进来学习 ,看看大家的见解
回复
28楼
开式系统,管道不复杂,是没有空气一说的,冷却水管道通常都不复杂,还是管道里面有东西,在弯头那里,如果是小就进水泵了,那麻烦就大了。打开看看吧
回复
29楼
综合大家的意见,应该是有空气

回复
30楼
止加阀坏了,维修或更换
回复
31楼
:):):):):):):):)
回复