关于冷却水供回水管径的问题
ly-wdhac
ly-wdhac Lv.2
2007年10月11日 13:25:57
来自于中央空调
只看楼主

请教各位,公司的空调系统有一个小的改动,公司大楼有几个空调系统,大小都有。冷却水全由两个大功率水泵供给压力。但现在由于天气原因,只需开几个小空调,开大功率水泵就会很浪费,所以现在公司要改造,在大功率水泵旁加一个小水泵,天气热时就用大水泵,只开几个小空调时就用小水泵。小水泵会单独设计一根供水管,提供冷却水,但回水管我们仍然想用原来很粗的管道,不知道这样可不可以,还是需要另外在设计一根回水管道,用来几个小空调的回水?

2007年10月11日 16:32:49
2楼
如果改造新的水系统,你肯定也得加上过滤器,水流开关,截至阀等。
当较小水流量在较大直径回水管内流动时,要防止开机阶段水流开关检测不到水流从而机组无法启动,如果能够顺利启动,水系统平衡后,水管粗点应该没有关系。
回复
csrco
2007年10月12日 16:16:04
3楼
当然可以,回水本来就该粗一点的,

请教一个问题:冷却水的流速一般设计为多少啊?有个工程我给他搞了个2.5米/秒,国内好像一般是1--2米/秒设计
回复
whiffing
2007年10月12日 16:33:03
4楼


最好小于2m/s
回复