为什么十一院图纸的冷却水供水管比回水管大?
lihuajiancn
2013年01月06日 13:56:04
来自于中央空调
只看楼主

看了好几个工程十一院的图纸,发现冷却水供水管(从冷却塔到水泵)比冷却水回水管(从水泵到冷却塔)的大几号,比如回水DN600,供水管是DN1000.要说是为了防止压差过低出现气蚀问题,那么冷却水一般放在楼顶,高度差也有个15米了。不知道何解?谁能说说?

看了好几个工程十一院的图纸,发现冷却水供水管(从冷却塔到水泵)比冷却水回水管(从水泵到冷却塔)的大几号,比如回水DN600,供水管是DN1000.
要说是为了防止压差过低出现气蚀问题,那么冷却水一般放在楼顶,高度差也有个15米了。
不知道何解?谁能说说?
免费打赏
liugangxm
2013年01月06日 14:05:12
2楼
应该是上水管道比下水管道小吧
回复
liugangxm
2013年01月06日 14:22:26
3楼
一般是因为系统为开式系统,下水管道靠自重流回去,管径最好要大于上水管道
回复
xfywatmzx
2013年01月07日 10:39:04
4楼
不懂。。。等高手解答。。。
回复
shazhureal
2013年01月07日 17:24:53
5楼
不懂,楼下的解答。
回复
hongliu20032001
2013年01月07日 22:54:51
6楼
冷却塔的上水管是水泵的动力送上去的,而冷却塔的下水管是水利用自重流下来的,因为流速比上水管慢,所以一般设计要大一至两个规格的。
回复
xuyangang840516
2013年01月08日 09:22:10
7楼
你先看看冷却塔循环泵在供水侧还是回水侧,按楼主说的情况,水泵是在供水侧,回水靠自流,应该大两号。不过我做的工程,循环泵都放在回水侧,这样就不用放大管径了。
回复
k493431490
2013年01月08日 13:51:07
8楼
流速问题.....................
回复
wwr_2006
2013年01月09日 16:50:40
9楼
这点还真没注意,学习。
回复
laji002
2013年01月10日 10:22:42
10楼
不明白, 求正解
回复
weilong82
2013年01月10日 11:24:22
11楼
回复

相关推荐