求助消火栓水箱设置的问题
qq_1492487091565
2017年04月18日 11:46:05
只看楼主

项目情况:共4层楼,面积2300平米,性质办公,不做喷淋系统,但需要做消火栓系统,共计8个消火栓,楼顶不能设置高位水箱,无地下室,计划在一层设置36立方水箱,是否合规及满足消防验收?谢谢。




项目情况:共4层楼,面积2300平米,性质办公,不做喷淋系统,但需要做消火栓系统,共计8个消火栓,楼顶不能设置高位水箱,无地下室,计划在一层设置36立方水箱,是否合规及满足消防验收?谢谢。

免费打赏
lichangan1000
2017年04月18日 13:34:42
2楼
建筑高度小于15m,或建筑体积小于10000立方米,不设消火栓系统。
回复