屋面女儿墙上利用栏杆做为接闪带
江湖菜菜侠
2017年04月06日 21:49:42
来自于防雷减灾
只看楼主

请教论坛给为大神,小弟请教的问题如题所述:1、原设计屋面女儿墙上是需要明敷安装一圈接闪带(∅10热镀锌圆钢),但现场在做好支架后发现,屋面女儿墙上土建又做了一圈栏杆(高50cm),后建施图纸确实有设计(不要问我之前怎么不看,好吧,我还只是个电气安装的);2、金属栏杆,管材为碳素钢、表面热浸锌、立柱与面管为螺栓连接(不锈钢螺栓),壁厚面管2.0mm、立柱2.mm、横竖杆1.5mm;3、就目前的情况看,我的想法是直接利用目前的金属栏杆作为接闪带,与防雷引下线连接,必要的话在各连接件处做跨接;4、但是查询《建筑物防雷设计规范》5.2接闪器中关于“接闪器的材料、结构和最小截面

请教论坛给为大神,小弟请教的问题如题所述:1、原设计屋面女儿墙上是需要明敷安装一圈接闪带(∅10热镀锌圆钢),但现场在做好支架后发现,屋面女儿墙上土建又做了一圈栏杆(高50cm),后建施图纸确实有设计(不要问我之前怎么不看,好吧,我还只是个电气安装的);2、金属栏杆,管材为碳素钢、表面热浸锌、立柱与面管为螺栓连接(不锈钢螺栓),壁厚面管2.0mm、立柱2.mm、横竖杆1.5mm;3、就目前的情况看,我的想法是直接利用目前的金属栏杆作为接闪带,与防雷引下线连接,必要的话在各连接件处做跨接;4、但是查询《建筑物防雷设计规范》5.2接闪器中关于“接闪器的材料、结构和最小截面 ”的要求(见附件),其中热浸锌钢此种材料作为接闪带的结构中只有扁钢、圆钢、绞线三种形态;这........咋整!:'(
各位大神求指点~
免费打赏
lmcheng8
2017年05月18日 10:16:24
12楼
dianqipanli 发表于 2017-4-8 04:51 查询了规范,那就看得全一些呗,把第5章全看了。5.2.8条1就是允许使用屋面金属栏杆的。不错的。谢谢楼主
回复
yuanjian484
2017年05月19日 16:56:18
13楼
规范有明确,只要金属栏杆壁厚满足规范要求,并跟周边接闪带连接也可以不用再做。
回复
sigurd
2017年05月20日 14:40:39
14楼
谢谢分享。
回复
猪头阿三
2017年06月01日 08:35:05
15楼

感谢分享好资料!!!
回复
ly813
2017年06月07日 21:07:05
16楼
好资料,谢谢了
回复
mchg
2017年07月07日 09:05:26
17楼
路过学习一下。。
回复
zhy8340
2017年09月26日 08:38:08
18楼
谢谢楼主分享
回复
地瓜2号
2017年11月15日 12:39:55
19楼
受教学习了
回复
a317630398
2017年11月21日 07:08:20
20楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开