本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-19 22:50 编辑 屋面1.5m高砼女儿墙上、中间设不设20宽的变形缝。是否有相关规范还是图集规定?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-19 22:50 编辑
屋面1.5m高砼女儿墙上、中间设不设20宽的变形缝。是否有相关规范还是图集规定?
2楼
混规8.1.1节注释4
回复
3楼
根据《混凝土结构设计规范》规定,对现筑挑檐、雨罩等外露结构的局部伸缩缝间距不大于12m。本人觉得女儿墙才1.5m高没必须设置坚向伸缩缝,最好按设计施工图纸的相关要求进行施工。
回复
4楼
1.5m高砼混凝土女儿墙,有多长?50m设一道变形缝呀
回复
5楼
肯定要设的
回复
6楼
设,但怕此处处理示好以后渗水
回复
7楼
做施工,刚毕业适合做施工,施工能学到知识,而监理学的不多
回复
8楼
神神小飞猪 发表于 2013-7-18 21:14 1.5m高砼混凝土女儿墙,有多长?50m设一道变形缝呀外露的现浇钢筋混凝土女儿墙、刮板、栏板、掩口等构件,当其水平直线长度超过12m时,应设置伸缩缝,伸缩缝间距不大于12m,缝宽20mm,伸缩缝处水平钢筋应断开。也可以设置诱导缝,即水平钢筋不断,只将钢筋的混凝土保护层断开。做法见图集12SG121-1。
回复
9楼
做诱导缝,伸缩缝麻烦
回复
10楼
来学的。。
回复
11楼
诱导缝与施工缝可以在功能上重合为一,此时新老混凝土面不需要进行凿毛处理(视为裂缝诱导措施)。当纵向拉应力大到一定程度时,此缝拉开而释放混凝土结构纵向内应力,免于在其他部位开裂。但诱导缝的设置要保证整个结构具有足够的强度和刚度。
诱导缝与变形缝,在功能上有相一致之处。但从防水施工上分析,诱导缝处的混凝土可以连续浇筑;变形缝处则必须支撑模板,中止混凝土浇筑,待混凝土硬化后,拆除模板,方可继续结构混凝土施工。
变形缝的设置要比诱导缝复杂,工程造价高。诱导缝的设置,可以减少变形缝条数,对整个工程来说,降低了成本。
诱导缝和伸缩缝的区别:伸缩缝,仅用于解决建筑物水平的变形问题,且规范要求,在地面以上必须将主体沿缝断开,地面以下可视情况决定其断与连的问题。诱导缝,不仅可以用于解决建筑物水平的变形问题,而且可以用于解决建筑竖向变形不均问题。它并不要求主体结构必需沿缝断开,也就是说,它可以用于解决局部的水平向及竖向变形差异问题。所以其嵌材要求也与伸缩缝不同。
回复